|
  |
Тип лестничной клетки, Что такое лестница второго типа? |
|
|
|
29.11.2012, 13:29
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.8.2011
Из: Москва
Пользователь №: 118240

|
Добрый день, коллеги, помогите разобраться с вопросом что такое есть лестница второго типа?Вот пункт из СНиПа про подпор воздуха: 8.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать: е) в тамбур-шлюзы при лестницах 2-го типа, ведущих в помещения первого этажа, из подвального (или цокольного) этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы.
Правильно ли я понимаю, что это лестница открытая внутренняя? Благодарю за помощь!
|
|
|
|
|
29.11.2012, 13:32
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Открытая - это как?
|
|
|
|
|
29.11.2012, 13:35
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.8.2011
Из: Москва
Пользователь №: 118240

|
Вот нашла: СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)
ЛЕСТНИЦЫ И ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ
5.15* Лестницы и лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, подразделяются на лестницы типов:
1 - внутренние, размещаемые в лестничных клетках;
2 - внутренние открытые;
3 - наружные открытые;
|
|
|
|
|
29.11.2012, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.8.2010
Из: Оренбург
Пользователь №: 69660

|
Здесь, я так думаю ©, явная опечатка (ошибка) в норме (к слову: в части противопожарных требований, ссылка на СНиП несостоятельна — следует руководствоваться СП 7.13130.2009). Не представляю себе как можно реализовать тамбур-шлюз при лестнице 2-го типа по ст. 39 Техрегламента 128-ФЗ.
|
|
|
|
|
29.11.2012, 13:44
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Может. Там же речь о подвальных (цокольных) этажах. Представте - л/к с -3-го по 7 этажи. С -3 по -1 - с тамбуром, с 1 по 7 -без. Сама значится как Н2.
|
|
|
|
|
29.11.2012, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.8.2010
Из: Оренбург
Пользователь №: 69660

|
Есть «лестницы» и есть «лестничные клетки». По ст. 39 и ст. 40 123-ФЗ соответственно. О чем говорится в п. 7.13 е) СП 7.13130?
|
|
|
|
|
29.11.2012, 14:01
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Я всегда трактовала, что речь идёт о Н2. Ну какие тамбуры у открытых лестниц?
|
|
|
|
|
29.11.2012, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.8.2010
Из: Оренбург
Пользователь №: 69660

|
Цитата(EJIEHA @ 29.11.2012, 17:01)  Я всегда трактовала, что речь идёт о Н2. Ну какие тамбуры у открытых лестниц? Вот и я о том же. ВНИИПО… Косячники…
|
|
|
|
|
29.11.2012, 15:36
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.8.2011
Из: Москва
Пользователь №: 118240

|
В СП 7.13130 пункт звучит также: 7.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать: е) в тамбур-шлюзы при лестницах 2-го типа, ведущих в помещения первого этажа из подваль- ного (или цокольного) этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы.
У меня такая ситуация с проектом. Есть лестница Л1, которая соединяет первый этаж с подвалом. АР не предусматрели в подвале тамбур-шлюз, а теперь есть замечание экспертов и требуют организовать тамбур-шлюз и подпор. Я пытаюсь разобраться на открытую или закрытую в данном случае дверь вести расчет..В нашем СНиПе по отоплению написано о том когда на какую дверь вести расчет: 8.14 Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать на обеспечение избыточного давления не менее 20 Па: в) в тамбур-шлюзах на этаже пожара при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа НЗ и в лестницы 2-го типа, на входах в атриумы с уровней подвальных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок - при одной открытой двери тамбур-шлюзов, в остальных тамбур-шлюзах - при закрытых дверях.
и вот возникает вопрс что за такая лестница 2го типа??
Почему о Н3 написано четко Н3, а дальше про лестницы 2-го типа??Почему также не написать Н2, если это Н2. Все же я склоняюсь, что имеется ввиду открытая внутренняя лестница, она не имеет ограждения, но если она ведет из подвала(цоколя) на 1-й этаж например, думаю в подвале организовывается тамбур-шлюз в который и делается подпор.. Если не права-поправьте!!
|
|
|
|
|
29.11.2012, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.8.2010
Из: Оренбург
Пользователь №: 69660

|
Jenny555, ещё раз: в части противопожарных требований руководствоваться «вашим СНиП по отоплению» нельзя. СП 7.13130.2009: 7.14 Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчи-тывать на обеспечение избыточного давления не менее 20 Па: а) в лифтовых шахтах - при закрытых дверях на всех этажах (кроме основного посадочного этажа); б) в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 при открытых дверях на пути эвакуации из коридоров и холлов или непосредственно из помещений на этаже пожара в лестничную клетку или при открытых дверях из здания наружу и закрытых дверях из коридоров и холлов на всех этажах; в) в тамбур-шлюзах на этаже пожара.
|
|
|
|
|
29.11.2012, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.8.2010
Из: Оренбург
Пользователь №: 69660

|
По всей видимости, СП7.13… кроили из СНиП 41… Да только в попыхах: из 7.14 убрали «лестницы 2-го типа», а из 7.13 не сумели.
|
|
|
|
|
29.11.2012, 15:57
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.8.2011
Из: Москва
Пользователь №: 118240

|
но в СП не написано когда на открытую, а когда на закрытую дверь в тамбур-шлюзе вести расчет.. На открытую я могу еще понять : Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы с одной открытой дверью, расположенные при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или типа Н3, во внутренние открытые лест- ницы 2-го типа, на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок, следует определять расчетом по условию обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с и с учетом со- вместного действия вытяжной противодымной вентиляции. Расход воздуха, подаваемого в тамбур- шлюзы при закрытых дверях, необходимо рассчитывать с учетом утечки воздуха через неплотности дверных притворов.
как сделать вывод в каких случаях мне вести расчет при закрытых дверях в тамбур-шлюз?
|
|
|
|
|
29.11.2012, 16:28
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Как это не написано. В том же пункте 7.14, который Вы процитировали а), б), в).
|
|
|
|
|
29.11.2012, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.8.2010
Из: Оренбург
Пользователь №: 69660

|
Два предпоследних абзаца п. 7.14 СП 7.13…: Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы с одной открытой дверью, расположенные при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или типа Н3, во внутренние открытые лестницы 2-го типа, на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок, следует определять расчетом по условию обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции. Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы при закрытых дверях, необходимо рассчитывать с учетом утечки воздуха через неплотности дверных притворов. Величину избыточного давления следует определять относительно помещений, смежных с защищаемым помещением.
|
|
|
|
|
4.12.2012, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Я например считаю так (про тамбур-шлюзы): если двери на пути эвакуации то считать надо на открытую дверь это формула 44 из ВНИИПО (подземная стоянка например). Если через те двери никто эвакуироваться не будет то считаем на закрытые двери (ТШ у лифта например). Если будет бежать толпа народу с подземного этажа то считаем на обеспечение расчетной скорости в проеме.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|