Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Трубы на отопление и холодоснабжение, Какой тип труб выбрать
-Michael-
сообщение 30.11.2012, 10:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5555



Всем добрый день.
Мне нужно определиться с типом труб на отопление и холодоснабжение. Трубы проходят за подвесным потолком и на кровле. На холодоснабжение беру трубу PN10, на отопление PN20. Вопрос армированные из стекловолокна или простые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 30.11.2012, 10:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



Берите на воду Полипропилен, а на отопление - PEX.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 30.11.2012, 12:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Армированные иле нет - вопрос термоудлинений. Т.е. - вопрос трассировки. Ну, чтоб не городить компенсаторы. Поэтому на отопление я бы взял армированную трубу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
emin699
сообщение 30.11.2012, 21:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017



Цитата(Vik @ 30.11.2012, 14:40) *
Армированные иле нет - вопрос термоудлинений. Т.е. - вопрос трассировки. Ну, чтоб не городить компенсаторы. Поэтому на отопление я бы взял армированную трубу.

А Вы значит считаете что армированная труба защищена от температурной деформации?


Для отопительных магистралей по своим характеристикам лучше подходит труба армированная алюминиевой фольгой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 1.12.2012, 15:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Цитата(emin699 @ 30.11.2012, 22:35) *
А Вы значит считаете что армированная труба защищена от температурной деформации?

Не знаю, что Вы имеете в иду, говоря о защищенности, но относительные удлинения армированной трубы на порядок меньше, чем у неармированной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
emin699
сообщение 2.12.2012, 20:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017



Вот как раз-таки это и имел в виду! Уменьшается, но не ликвидируется! Так что компенсаторы лишними не будут, особенно около неподвижно закреплённых отводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 3.12.2012, 11:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



С-но именно это я и имел в виду, говоря о трассировке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.12.2012, 8:48
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Vik @ 1.12.2012, 16:22) *
... относительные удлинения армированной трубы на порядок меньше, чем у неармированной.

Не на порядок. Раза в два - три.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных