> Пожаротушение, АУПТ
ooosvetlo
сообщение 1.12.2012, 14:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.1.2012
Пользователь №: 135764



Здравствуйте! Помогите решить такой вопрос: по расчетам необходимые напоры на хозпитье - 19,7м; на внутреннее пожаротушение ПК =23,8м; на АУПТ спринклерную -23, 9м. Гарантированный напор в сети 30м. Надо ли складывать напоры для определения потребного? И надо ли ставить насосы пожарные? Бывают ли АУПТ без насосов? Прошу всех помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 1.12.2012, 20:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(ooosvetlo @ 1.12.2012, 15:38) *
Надо ли складывать напоры для определения потребного?

Складывают не напоры, а расходы.

Цитата(ooosvetlo @ 1.12.2012, 15:38) *
И надо ли ставить насосы пожарные?

Нет, если потребный напор обеспечивается гарантированным напором в наружной сети.

Цитата(ooosvetlo @ 1.12.2012, 15:38) *
Бывают ли АУПТ без насосов?

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных