Здравствуйте! Помогите решить такой вопрос: по расчетам необходимые напоры на хозпитье - 19,7м; на внутреннее пожаротушение ПК =23,8м; на АУПТ спринклерную -23, 9м. Гарантированный напор в сети 30м. Надо ли складывать напоры для определения потребного? И надо ли ставить насосы пожарные? Бывают ли АУПТ без насосов? Прошу всех помочь.
aminopower
Цитата(ooosvetlo @ 1.12.2012, 15:38) *
Надо ли складывать напоры для определения потребного?

Складывают не напоры, а расходы.

Цитата(ooosvetlo @ 1.12.2012, 15:38) *
И надо ли ставить насосы пожарные?

Нет, если потребный напор обеспечивается гарантированным напором в наружной сети.

Цитата(ooosvetlo @ 1.12.2012, 15:38) *
Бывают ли АУПТ без насосов?

Да.