Цитата(CS602 @ 4.12.2012, 23:03)

похоже это будет установка Hidro MPC c насосами CRE производительностью 3 куба каждый, или 5 кубов если надо 100% резервирование. Там есть свой шкаф автоматики.
если цена на это чудо техники Вас шокирует, то можно бюджетный вариант: 2 насоса CR отдельно, 2 частотника и 2 датчика давления, мембранный бак. Система тупиковая?
Если будете ставить с сухим не забудте про звукоизоляцию, кторую придется доказать расчетом. Или после установки станции вызывайте СЭС и пусть они делают замеры. Если звук в помещении под насосной превысит 30 бд, то все равно будете делать звукоизоляцию. Так же если будете ставить повысиловку отопления на ГВС заранее проговорите это с поставщиком оборудования Grundfos. Возможно, из-за кавитации лопасти насоса быстро (год, максимум два) выйдут из строя и вы останетесь с негарантийным ремонтом.