Полная версия этой страницы:
Повысительный насос на гвс
Вообщем проблема, меня ввел в заблуждение поставщик, мне нужно подобрать насос на повышение давления в централизованном горячем водоснабжении, дом 9эт, а на вводе давление гвс не более 1,5бар, вроде просчитал что необходим расход 4,5м.куб/час и добрать давление 16м. Подобрал обычный циркуляционный насос Grundfoss UPS 50/185, а оаставщик говорит мол не подойдет что нужно целую установку для повышения давления, кто прав? Помогите пожалуйста.
antonnvk
4.12.2012, 12:35
Прав поставщик, циркуляционный насос(на подобии того что вы подобрали) должен быть заложен в обвязке нагревательного прибора который готовит горячую воду. У вас же должна быть насосная установка с необходимой автоматикой, помещением и т.п. согласно п.12 СНиП 2.04.01-85* Учтите пункт СНиП
"12.7. Производительность хозяйственно-питьевых и производственных насосных установок следует принимать:
при отсутствии регулирующей емкости — не менее максимального секундного расхода воды;
при наличии водонапорного или гидропневматического бака и насосов, работающих в повторно-кратковременном режиме, — не менее максимального часового расхода воды;
..."
Не всегда с установкой идет бак в комплекте, да и если идет, то не факт что его объем соответствует необходимому.
Nasosnik25
4.12.2012, 13:38
И установку с бОльшим напором пожалуйста, а то жители 9-го этажа могут обломаться
Повысительных установок на ГВС нет. Точнее они есть, но с сухим ротером и вы должны будете поставить ее вне жилого дома в ПНС. Можно с мокрыми ротерами попытаться поднять каскадно, но это будет дорого и не совсем правильно. Точнее всего было бы поднять напор на ХВС до 44-45 метров, которая идет на ГВС и поставить насос на циркуляцию. При этом ваша ошибка еще и в том, что вы взяли насос для системы отопления, а это при поломке негарантийный случай.
похоже это будет установка Hidro MPC c насосами CRE производительностью 3 куба каждый, или 5 кубов если надо 100% резервирование. Там есть свой шкаф автоматики.
если цена на это чудо техники Вас шокирует, то можно бюджетный вариант: 2 насоса CR отдельно, 2 частотника и 2 датчика давления, мембранный бак. Система тупиковая?
Цитата(CS602 @ 4.12.2012, 23:03)

похоже это будет установка Hidro MPC c насосами CRE производительностью 3 куба каждый, или 5 кубов если надо 100% резервирование. Там есть свой шкаф автоматики.
если цена на это чудо техники Вас шокирует, то можно бюджетный вариант: 2 насоса CR отдельно, 2 частотника и 2 датчика давления, мембранный бак. Система тупиковая?
Если будете ставить с сухим не забудте про звукоизоляцию, кторую придется доказать расчетом. Или после установки станции вызывайте СЭС и пусть они делают замеры. Если звук в помещении под насосной превысит 30 бд, то все равно будете делать звукоизоляцию. Так же если будете ставить повысиловку отопления на ГВС заранее проговорите это с поставщиком оборудования Grundfos. Возможно, из-за кавитации лопасти насоса быстро (год, максимум два) выйдут из строя и вы останетесь с негарантийным ремонтом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.