Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> дренчерные завесы, нужны ли и где
пользователь
сообщение 3.12.2012, 8:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Имеем торгово-выставочный комплекс 1-этажный 4000 кв.м, высота 6 м.
Входные двери и 2 лестницы на эксплуатируемую кровлю. Эксплуатируемая кровля- открытая автопарковка.
Делаю внутри спринклерное АПТ.
Подскажите пожалуйста, нужны ли в данном здании дренчерные завесы и если да то где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 17:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных