Полная версия этой страницы:
дренчерные завесы
пользователь
3.12.2012, 8:53
Имеем торгово-выставочный комплекс 1-этажный 4000 кв.м, высота 6 м.
Входные двери и 2 лестницы на эксплуатируемую кровлю. Эксплуатируемая кровля- открытая автопарковка.
Делаю внутри спринклерное АПТ.
Подскажите пожалуйста, нужны ли в данном здании дренчерные завесы и если да то где?
Sindarkon
4.12.2012, 13:25
Что вы собрались ими разделять?
пользователь
4.12.2012, 14:58
думаю не надо-ли лестницы на крышу отсекать. (лестницы на эксплуатируемую кровлю-открытую стоянку)
Sindarkon
4.12.2012, 15:44
СНиП 21-02-99 п.5.8.
пользователь
5.12.2012, 9:05
п. 5.8 "...выходы из лестничных клеток автостоянки, как правило, следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре."
это при помещениях на одном этаже со стоянкой требуют " ...тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре или с устройством дренчерной завесы над проемом со стороны автостоянки"
т.е. я так понимаю , дренчерная завеса в моем случае не нужна.
спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.