Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: дренчерные завесы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
пользователь
Имеем торгово-выставочный комплекс 1-этажный 4000 кв.м, высота 6 м.
Входные двери и 2 лестницы на эксплуатируемую кровлю. Эксплуатируемая кровля- открытая автопарковка.
Делаю внутри спринклерное АПТ.
Подскажите пожалуйста, нужны ли в данном здании дренчерные завесы и если да то где?
Sindarkon
Что вы собрались ими разделять?
пользователь
думаю не надо-ли лестницы на крышу отсекать. (лестницы на эксплуатируемую кровлю-открытую стоянку)
Sindarkon
СНиП 21-02-99 п.5.8.
пользователь
п. 5.8 "...выходы из лестничных клеток автостоянки, как правило, следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре."
это при помещениях на одном этаже со стоянкой требуют " ...тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре или с устройством дренчерной завесы над проемом со стороны автостоянки"

т.е. я так понимаю , дренчерная завеса в моем случае не нужна.
спасибо.