Добрый день. У меня внутреннее пожаротушение общественного трёхэтажного здания-(10 пож.кранов), с подключением от наружных сетей противопожарного водопровода. Внутренняя система тупиковая водозаполненная, вода в сетях понятно,что непитьевого качества с приличным содержанием железа. Хочу поставить на В2 - оцинковку. Вопрос: стоит ли оно того и согласится ли заказчик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 6.12.2012, 8:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Один вопрос - ЗАЧЕМ? Почему именно оцинковка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
meidi
сообщение 6.12.2012, 8:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102212



где-то вычитала, что при отсутствии какой -либо циркуляции в системе ВП следует предусматривать мероприятия по уменьшению коррозии трубопроводов, чтобы из строя система раньше срока не выходила...или соединять перемычками с ХП...что в данном случае невозможно...почему-то решила так решить проблему, думаете не вариант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.12.2012, 8:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



обычная черная сталь под сварку, водозаполненный трубопровод со стоячей водой кородирует гораздо меньше чем трубопровод заполненный воздухом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 6.12.2012, 8:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Нет смысла ставить оцинковку. Тем более, она на фитингах, в местах соединений может спокойно начать течь. По ГОСТ 10704-91 заглаза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных