meidi
Добрый день. У меня внутреннее пожаротушение общественного трёхэтажного здания-(10 пож.кранов), с подключением от наружных сетей противопожарного водопровода. Внутренняя система тупиковая водозаполненная, вода в сетях понятно,что непитьевого качества с приличным содержанием железа. Хочу поставить на В2 - оцинковку. Вопрос: стоит ли оно того и согласится ли заказчик?
Никитос
Один вопрос - ЗАЧЕМ? Почему именно оцинковка?
meidi
где-то вычитала, что при отсутствии какой -либо циркуляции в системе ВП следует предусматривать мероприятия по уменьшению коррозии трубопроводов, чтобы из строя система раньше срока не выходила...или соединять перемычками с ХП...что в данном случае невозможно...почему-то решила так решить проблему, думаете не вариант?
Young
обычная черная сталь под сварку, водозаполненный трубопровод со стоячей водой кородирует гораздо меньше чем трубопровод заполненный воздухом.
Никитос
Нет смысла ставить оцинковку. Тем более, она на фитингах, в местах соединений может спокойно начать течь. По ГОСТ 10704-91 заглаза.