Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпор в среднюю часть лифтовой шахты?
WhiteLight
сообщение 6.12.2012, 20:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.11.2012
Пользователь №: 172188



1-Разрешается ли делать подпор в среднюю часть лифтовой шахты?
(я понимаю что пособие есть пособие, в нем самый близкий для моего случая вариант, это подача в нижнюю часть лифтовой шахты, а в документах на которые можно опираться я не нашел ничего конкретного)
В пособии 14.91 к СНиП 2.04.05-91 рассмотрено четыре планировки ЛЛУ типов Б, В, Г и Д многоэтажных зданий, представленные на рис. 1 планами типового и 1-го этажей, для которых разработаны следующие варианты подачи приточного воздуха:
а) для планировки Б - подача всего приточного воздуха в верхнюю часть лифтовых шахт, представленная в разделе 1 Пособия;
б) для планировки Б - подача приточного воздуха в лестничную клетку сверху, представленная в разделе 2 Пособия;
в) для планировки В производственного здания категории В, представленная в разделе 3 Пособия;
г) для планировки Г - подача приточного воздуха снизу в лестничную клетку и лифтовую шахту, представленная в разделе 4 Пособия;
д) для планировки Д - подача приточного воздуха сверху отдельно в лифтовую шахту, и лестничную клетку, представленная в разделе 5 Пособия.
Рис. 1. Планировки лестнично-лифтовых узлов Б, В, Г и Д.
а - план типового этажа; б - план первого этажа;
1 - незадымляемая лестничная клетка 2-го типа;
2 - лифтовые шахты;
3 - лифтовый холл;
4 - коридор;
5 - принимаемая в расчет открытая дверь на этаже пожара;
6 - шахта дымоудаления;


2-По нормативам использование подпора без дымоудаления запрещено, но учитывая что здание не стандартное, как быть в этой ситуации? (если рассматривать пристрой отдельно без лифтов, то никакое дымоудаление там не нужно)
N 123-ФЗ Статья 85.
3. Использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы зданий и сооружений без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается.
7.1. СП 7.13130.2009
Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.



3 – нужно ли делать подпор в лифтовые холлы? (по НПБ подпор нужен лишь в подземных или цокольных этажах, может в других нормативах есть что-то на эту тему?)
НПБ 250-97, 5.2.6 Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре по СНиП 2.04.05.

Сообщение отредактировал WhiteLight - 6.12.2012, 20:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  06122012010.jpg ( 81,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  1___.jpg ( 62,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  2___.jpg ( 70,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  3___.jpg ( 69,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 168,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 7.12.2012, 11:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



1) Нигде не прописано конкретно куда подавать, есть рекомендации только. Но если лифт для пожарных я бы не стал подавать в среднюю часть.
2) А в 16-ти этажной части ДУ есть?
3) Это уж как в СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009 написано, если нет - то нет.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных