1-Разрешается ли делать подпор в среднюю часть лифтовой шахты?
(я понимаю что пособие есть пособие, в нем самый близкий для моего случая вариант, это подача в нижнюю часть лифтовой шахты, а в документах на которые можно опираться я не нашел ничего конкретного)
В пособии 14.91 к СНиП 2.04.05-91 рассмотрено четыре планировки ЛЛУ типов Б, В, Г и Д многоэтажных зданий, представленные на рис. 1 планами типового и 1-го этажей, для которых разработаны следующие варианты подачи приточного воздуха:
а) для планировки Б - подача всего приточного воздуха в верхнюю часть лифтовых шахт, представленная в разделе 1 Пособия;
б) для планировки Б - подача приточного воздуха в лестничную клетку сверху, представленная в разделе 2 Пособия;
в) для планировки В производственного здания категории В, представленная в разделе 3 Пособия;
г) для планировки Г - подача приточного воздуха снизу в лестничную клетку и лифтовую шахту, представленная в разделе 4 Пособия;
д) для планировки Д - подача приточного воздуха сверху отдельно в лифтовую шахту, и лестничную клетку, представленная в разделе 5 Пособия.
Рис. 1. Планировки лестнично-лифтовых узлов Б, В, Г и Д.
а - план типового этажа; б - план первого этажа;
1 - незадымляемая лестничная клетка 2-го типа;
2 - лифтовые шахты;
3 - лифтовый холл;
4 - коридор;
5 - принимаемая в расчет открытая дверь на этаже пожара;
6 - шахта дымоудаления;
2-По нормативам использование подпора без дымоудаления запрещено, но учитывая что здание не стандартное, как быть в этой ситуации? (если рассматривать пристрой отдельно без лифтов, то никакое дымоудаление там не нужно)
N 123-ФЗ Статья 85.
3. Использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы зданий и сооружений без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается.
7.1. СП 7.13130.2009
Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.
3 – нужно ли делать подпор в лифтовые холлы? (по НПБ подпор нужен лишь в подземных или цокольных этажах, может в других нормативах есть что-то на эту тему?)
НПБ 250-97, 5.2.6 Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре по СНиП 2.04.05.