Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> КЛ-0,4кВ
AleksUfa
сообщение 13.12.2012, 12:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.11.2012
Пользователь №: 170425



здравствуйте... Дали выполнить проект КЛ-0,4В. Подскажите пожалуйста с чего начать, и как делать... исходными данными является геология, и выделенная мощность? можете скинуть типовой проект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 13.12.2012, 13:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Начать надо с ПУЭ (раздел кабельных линий о пересечения и сближениях, количестве кабелей в траншее и расстояний между ними), продолжить изучением альбома А5-92.
Затем определиться с трассировкой кабельных траншей, не забыть согласовать с ВК, газом и пр. смежными, дабы не наскочить друг на друга.
Далее посчитать длину КЛ и определиться с потерями U, дабы выбрать сечение кабеля(ей).
Маркировки, разрезы, проходы в здания, защита КЛ кирпичем или лентой, прокладка взаиморезервированных кабелей в разных траншеях, подсчеты объемов работ - это уже мелочи жизни.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksUfa
сообщение 13.12.2012, 13:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.11.2012
Пользователь №: 170425



как это все на чертажах изобразить?типовые проекты где можно достать?какой кабель выбрать?протяженность около 400 м, выделенная мощность 30кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 13.12.2012, 14:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Это надо минимум 185 мм кв по меди, что бы по потерям прошел, да еще надо на отключение по КЗ посчитать, шибко длинный он.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 15.12.2012, 0:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Не многовато ли сечение.Нет под рукой программы Электрик ил формул из.книги Карпова но стается мне что для 3ф сети это перебор.
Оформляется проект ввиде геоподосновы ( топографического плана) на которую наносится ваша трасса . БМеста пересечки с дорогами проходы од асфальтовыми покрытиями показываются в трубах. Кишется пояснительная записка.Ведомость материаллов и объемов работ.Также делается однолинейная схема. Откудуда и куда вы одключаете кабель. С указанием нагрузок и уставок автоматов защиты.Ну и спецификация пишется. Если этот раздел идет в рамках большого проекта (например строительство здания) то на этом можно остановиться. А если это самостоятельный проект.,например сменили точку присоединения, то придется делать проект производства работ ППР и если пересекаете боьшие автодороги открытым способом , то еще и проект организации дорожного движения на период строительства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 17.12.2012, 7:02
Сообщение #6


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(Rus75 @ 15.12.2012, 1:19) *
Не многовато ли сечение (185 кв.мм).

Смотря что считать допустимым падением.
В принципе, с учетом 230в у выключателя / 220в у нагрузки - достаточно 70-95 кв.мм по алюминию.
все, что сверху - это уже снижение потерь, и не факт, что экономически и технически оправдано.
а вот меньшие сечения я бы применять не стал...

UPD:
Цитата(AleksUfa @ 13.12.2012, 14:21) *
какой кабель выбрать?

АВБбШв 4х95 (фазы и "ноль" по жилам, "землю" - по броне).
можно и в землю кинуть (лопатой его броня не перерубается), и по стене/строительным конструкциям он еще нормально укладывается...

Сообщение отредактировал ailcat - 17.12.2012, 7:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksUfa
сообщение 19.12.2012, 7:12
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.11.2012
Пользователь №: 170425



спасибо всем огромное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных