AleksUfa
здравствуйте... Дали выполнить проект КЛ-0,4В. Подскажите пожалуйста с чего начать, и как делать... исходными данными является геология, и выделенная мощность? можете скинуть типовой проект?
HasBolla
Начать надо с ПУЭ (раздел кабельных линий о пересечения и сближениях, количестве кабелей в траншее и расстояний между ними), продолжить изучением альбома А5-92.
Затем определиться с трассировкой кабельных траншей, не забыть согласовать с ВК, газом и пр. смежными, дабы не наскочить друг на друга.
Далее посчитать длину КЛ и определиться с потерями U, дабы выбрать сечение кабеля(ей).
Маркировки, разрезы, проходы в здания, защита КЛ кирпичем или лентой, прокладка взаиморезервированных кабелей в разных траншеях, подсчеты объемов работ - это уже мелочи жизни.
AleksUfa
как это все на чертажах изобразить?типовые проекты где можно достать?какой кабель выбрать?протяженность около 400 м, выделенная мощность 30кВт.
HasBolla
Это надо минимум 185 мм кв по меди, что бы по потерям прошел, да еще надо на отключение по КЗ посчитать, шибко длинный он.
Rus75
Не многовато ли сечение.Нет под рукой программы Электрик ил формул из.книги Карпова но стается мне что для 3ф сети это перебор.
Оформляется проект ввиде геоподосновы ( топографического плана) на которую наносится ваша трасса . БМеста пересечки с дорогами проходы од асфальтовыми покрытиями показываются в трубах. Кишется пояснительная записка.Ведомость материаллов и объемов работ.Также делается однолинейная схема. Откудуда и куда вы одключаете кабель. С указанием нагрузок и уставок автоматов защиты.Ну и спецификация пишется. Если этот раздел идет в рамках большого проекта (например строительство здания) то на этом можно остановиться. А если это самостоятельный проект.,например сменили точку присоединения, то придется делать проект производства работ ППР и если пересекаете боьшие автодороги открытым способом , то еще и проект организации дорожного движения на период строительства.
ailcat
Цитата(Rus75 @ 15.12.2012, 1:19) *
Не многовато ли сечение (185 кв.мм).

Смотря что считать допустимым падением.
В принципе, с учетом 230в у выключателя / 220в у нагрузки - достаточно 70-95 кв.мм по алюминию.
все, что сверху - это уже снижение потерь, и не факт, что экономически и технически оправдано.
а вот меньшие сечения я бы применять не стал...

UPD:
Цитата(AleksUfa @ 13.12.2012, 14:21) *
какой кабель выбрать?

АВБбШв 4х95 (фазы и "ноль" по жилам, "землю" - по броне).
можно и в землю кинуть (лопатой его броня не перерубается), и по стене/строительным конструкциям он еще нормально укладывается...
AleksUfa
спасибо всем огромное.