Август
сообщение 21.1.2013, 5:04
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



вот ссылка . По этому ГОСТу определяют Условное давление арматуры в зависимости от наибольших параметров рабочей среды, всё остальноя согласовывается только с производителем (ИМХО).
Тип трубы вы по ПБ на пар и гор.воду определили? там вроде не 8732 на такие параметры (см. таблицу 2, приложение 5)

....постарайтесь найти выполненный проект или человека который вам досканально всё расскажет и покажет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 21.1.2013, 6:06
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(Август @ 21.1.2013, 6:04) *
вот ссылка . По этому ГОСТу определяют Условное давление арматуры в зависимости от наибольших параметров рабочей среды, всё остальноя согласовывается только с производителем (ИМХО).

Боюсь, у Спайрекса нет таких материалов, для которых составлен этот ГОСТ - я в том смысле, что материал будет импорт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 22.1.2013, 4:59
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(T-rex @ 21.1.2013, 6:06) *
Боюсь, у Спайрекса нет таких материалов, для которых составлен этот ГОСТ - я в том смысле, что материал будет импорт

я так понимаю, что сталь 20 она и в Спайроксе сталь 20 )))), так или иначе остаётся вариант "Б":
Цитата(Август @ 21.1.2013, 5:04) *
.... всё остальноя согласовывается только с производителем (ИМХО).


вот кстати аналог стали для указанного КО спирокса, думаю можно найти и более официальные материаллы

Сообщение отредактировал Август - 22.1.2013, 5:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 12:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных