> Проблема с вытяжной вентиляцией, Проблема с вытяжной вентиляцией
Rouse
сообщение 19.12.2012, 13:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.12.2012
Пользователь №: 174942



Почему происходит задувание в помещение наружного воздуха из выключенной механической вытяжке: помещение на 1 этаже, выхлоп на высоте 11метров, диаметр воздуховода 500мм , установлен канальный вентилятор ? прошу помочь разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.12.2012, 14:24
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Секундочку... Вертикальный стояк диаметром 500 мм и высотой 11 метров? Канальный вентилятор?
Давайте подробности - что за система, явно не бытовая. И что есть в помещении кроме неё, какие ещё системы, работающие параллельно.
А "задувание" может, в частности, происходить по элементарной причине - "Природа не терпит пустоты" - работающая вытяжка в этом же или смежном помещении, отсутствие клапана на отключённой системе - здравствуй, свежий воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rouse
сообщение 20.12.2012, 10:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.12.2012
Пользователь №: 174942



Вертикальный стояк высотой 9 м, вытяжка из пищеблока стационара, обратный клапан в системе не установлен. Механические приточно-вытяжные системы в здании ещё не подключены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 20.12.2012, 12:09
Сообщение #4





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



может у вас выхлоп в зоне ветрового подпора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.12.2012, 12:30
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ветровой подпор, суммарный баланс здания - работающие естественные вытяжки и подсос по этому стояку, причин может быть много. Ставьте клапан, лучше не обратный а с приводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 22.12.2012, 14:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Задувание происходит потому, что несмотря на то, что вентилятор выключен вентиляционный канал не перекрыт, а так. как он весьма широкий происходит банальный сквозняк (если к этому не примешиваются причины указанные ранее), вам необходимо поставить клапан, который-бы перекрывал этот сквозняк в то время, когда вентилятор выключен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных