|
  |
Расчет 2-х разных вентиляторов на одну сеть |
|
|
|
19.12.2012, 14:30
|
Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840

|
Добрый день! К имеющейся системе вентиляции (см. вложение) собираюсь присоединить новую проектируюмую - т.е. обьединить выброс в один канал. Я бы не делал такой сложной системы, но дело в том, что выброс необходимо производить на значительм удалении от мест всасывания и на высоте 1,5 м от кровли (выброс испарений химических материалов 1-го класса опасности), поэтому решил обойтись без лишних 10 м воздуховода. Вопрос в том, что в резулььаье мне необходимо понять на сколько изенится рабочая тточка сужествующего вентилятора и как подобрать давление на устанавливаемый вентилятор. Прошу помощи сталкивавшихся с ситуацией. Спасибо.
Сообщение отредактировал ampcreator - 19.12.2012, 14:31
|
|
|
|
|
19.12.2012, 14:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Реальные шансы: - "Запереть" общий воздуховод для одного из ответвлений. - Организовать передув вредностей в помещение, через неработающую систему.
Категорически не делал бы подобное. Хотите объединять - ставьте общий вентилятор, с подключением на всас.
|
|
|
|
|
19.12.2012, 16:09
|
Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840

|
Запирать ничего не нужно и запрещено. Все находится в одном помещении. А вот идея заменить вентилятор на более мощный придавить одну ветвь мне понравилась. Кажется, это найболее экономично.
|
|
|
|
|
19.12.2012, 16:15
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Не "придавить одну", а поставить ОДИН вентилятор по ходу воздуха ПОСЛЕ последнего подключения, заведя ОБА ответвления на всасывающую сторону.
|
|
|
|
|
19.12.2012, 17:21
|
Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840

|
Вот так? Еще один момент: 1) не знаете ли КМС для химических шкафов (на него нет документации, а выполнен в виде ящика с дверкой, т.е. подсос компенсируемого воздуха только через щели двери)? 2)Правильно ли будет расчитывать необходимый расход на основании формирования разряжения в шкафу? Я собираясь на -5 Па по отношению к Атмосферному для предотвращения попадания паров реагентов в помещение.
Сообщение отредактировал ampcreator - 19.12.2012, 17:23
|
|
|
|
|
19.12.2012, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901

|
однозначно второй вариант. диаметр присоединения к шкафу и расход воздуха на него? и кстати, вы уверены, что шкаф без своего вентилятора? подождите, а что у вас на схеме подписано тогда, если вы только рассчитывать собираетесь?
Сообщение отредактировал Strannaya Belka - 19.12.2012, 17:34
|
|
|
|
|
19.12.2012, 17:33
|
Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840

|
везде подсоединение D200. Вентиляторов точно нет, как и мест для подсоединения вытяжки)))) Все самопал, к сожалению.
|
|
|
|
|
19.12.2012, 18:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вообще, химшкафы, насколько помню, расчитываются по минимльной скорости в проёме.
|
|
|
|
|
19.12.2012, 19:29
|
Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840

|
Цитата(Skaramush @ 19.12.2012, 18:16)  Вообще, химшкафы, насколько помню, расчитываются по минимльной скорости в проёме. Это шкаф для хранения, а не для проведения опытов. Он отличается от вашего домашнего шкафа для одежды только материалов стенок - металл с порошковым покрытием краской. Т.е. у него нет рабочего проема. Лабораторный шкаф я недавно расчитывал, а теперь и шкафа хранения очередь настала и тут "0" информации))
|
|
|
|
|
19.12.2012, 20:07
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Если есть вентиляция, значит есть отверстия. Герметичный шкаф никому подсоединять не надо. То есть, смотрите его устройство и смотрите, как работают створки.
А вообще-то (стандартная фраза) - это вопрос технолога. Ваше дело - указанный диаметр под указанный расход к указанной точке.
|
|
|
|
|
19.12.2012, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Шкафы для хранения химреактивов это не вытяжные шкафы и скорости в проёме не расчитываются. Согласен, что количество возуха и необходимое давление должен дать технолог или изготовитель шкафа в сопроводительных документах (пасспорт изделия, руководство к монтажу) Фирменные шкафы с которыми я имел дело, имели расход от 30 до 90 м3/ч и требовали напор от 50 до 90 Па. Вентиляторы вытяжки с 100% резервированием и автоматическим включением резерва. Эл.питание по 1 категории Материал воздуховодов и вентиляторов устойчивый к химикатам.... Я использовал воздуховоды и вентиляторы из негорючего полипропилена PPRs
|
|
|
|
|
19.12.2012, 21:56
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Тип шкафов не упоминался автором. При упомянутых расходах, а ставить их под сомнение основания нет - неоткуда взяться, необходимость показанных диаметров на схемах вызывает очень большие сомнения.
|
|
|
|
|
19.12.2012, 23:18
|
Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840

|
Господа, спасибо за ваши ответы. Видимо, вы не работали на производстве, в котором вентиляционщик - не пуп земли, а тот, кто должен создавать микроклимат везде, где есть воздух, а это ВЕЗДЕ))) 1)Так вот, откуда технологу знать про расход воздуха в шкафу и какой вообще критерий брать во внимание для прядоставления проектировщику? Я общался с технологами и для многих из них хорошо если известна единица измерения расхода воздуха 2)Имеется отрицательный опыт проектирования вентиляции по рекомендациям технологов - больше я этого не хочу. Виноват, как правило тот, кто принял окончательное решение - т.е. Я. 3)эти технологи и купили шкафы, в которых и отверстий под вентиляцию не предусмотрено было и теперь ноют по поводу запаха, а с бабами спорить бесполезно, лучше сделать и забыть, пока они не взбесились. Поверте, я не делал бы всей этой ерунды. Между прочим, никакими правилами не устанавливается обязательное наличие МО из шкафа, если он установлен в вентилируемом помещении, а в данном случае все именно так. К примеру, что бы понять о каких шкафах идет речь поищите модель ЛК-400 ШР. Но у меня обычные металлические шкафы, как я и писал. ОБЫЧНЫЕ. Нет ни паспортов, ни бирок, ничего. Есть я и воздух. Цитата(jota @ 19.12.2012, 21:40)  Шкафы для хранения химреактивов это не вытяжные шкафы и скорости в проёме не расчитываются. Согласен, что количество возуха и необходимое давление должен дать технолог или изготовитель шкафа в сопроводительных документах (пасспорт изделия, руководство к монтажу) Фирменные шкафы с которыми я имел дело, имели расход от 30 до 90 м3/ч и требовали напор от 50 до 90 Па. Вентиляторы вытяжки с 100% резервированием и автоматическим включением резерва. Эл.питание по 1 категории Материал воздуховодов и вентиляторов устойчивый к химикатам.... Я использовал воздуховоды и вентиляторы из негорючего полипропилена PPRs Выделенная фраза значит, что при 30 м3/час перепад давление в воздуховоде в месте присоединения шкафа был 50-90 Па?
Сообщение отредактировал ampcreator - 19.12.2012, 23:21
|
|
|
|
|
19.12.2012, 23:26
|
Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840

|
Цитата(Skaramush @ 19.12.2012, 21:56)  Тип шкафов не упоминался автором. При упомянутых расходах, а ставить их под сомнение основания нет - неоткуда взяться, необходимость показанных диаметров на схемах вызывает очень большие сомнения. Абстрагируйтесь от части информации, первоначально интересовала только общая модель, а не конкретные цифры. Я их взял "с потолка". Меня интересовала концепция соединения 2-х систем и возможности их расчета, а теперь мне нужны КМС для определия более точных данных, так как выбор сделан в пользу 2-го варианта. Спасибо.
Сообщение отредактировал ampcreator - 19.12.2012, 23:27
|
|
|
|
|
20.12.2012, 0:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ampcreator @ 19.12.2012, 22:18)  Выделенная фраза значит, что при 30 м3/час перепад давление в воздуховоде в месте присоединения шкафа был 50-90 Па? Да.
|
|
|
|
|
20.12.2012, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(ampcreator @ 19.12.2012, 23:18)  Между прочим, никакими правилами не устанавливается обязательное наличие МО из шкафа, если он установлен в вентилируемом помещении, а в данном случае все именно так. Вы уверены в этом? Откуда такая категоричность? Из того, что у меня под руками (Методические рекомендации. Техника безопасности при работе в аналитических лабораториях. Москва. 2003г.) концентрированные кислоты, растворы щелочей и прочие химикаты должны храниться в вытяжных шкафах. Это далеко не первая тема, в которой всплывают шкафы хранения и всякий раз нет конкретики. Когда применяется фирменный шкаф с указанными в документациями объемами - нет проблем. В остальных случаях все от технолога. Может и повторюсь, но меня интересует этот вопрос, поэтому поведаю из своего опыта по такого рода шкафам и вдруг кто-то проходил это до меня. На предыдущем объекте в проекте с подачи технолога были вбиты сумашедшие цифры в 1400 м3/ч от каждого шкафа хранения ЛВЖ, которые в конечном итоге по объективным и субъективным причинам трансформировались в 200 кубов и от "безысходности" узаконились ОВшником. Я конечно же по этому поводу не расстроился. Кстати, при расходе от 600 м3/ч по шелям появлялся свист. Но, есстественно, все равно все это вылезло боком через некоторые ПУ, работающих теперь на 50-70% по расходу. Теперь подоспел новый объет с аналогичным производством. С любопытством посмотрел предварительную таблицу местных отсосов от проектировщиков. С чувством глубокого удовлетворения покромсав предусмотренные 800м3/ч !!!??? от пайки до 200 м3/ч и прочее (суммарно более 35000 м3/ч !!!), добрался до шкафов хранения ЛВЖ, коих больше десятка. Вижу уже 600 м3/ч от шкафа. Звоню в итоге технологу. Если по пайке и прочему быстро пришли к согласию. то на просьбу обосновать цифру по шкафам последовала ссылка на некий АЛЬБОМ чуть ли не советских времен. Пространные телефонные рассуждения, упоминание экспертизы, предложение: напишите официально. сколько вы хотите ... Вобщем, пока все зависло. Но желание хотя бы увидеть этот альбом, о котором слышу не первый раз, осталось.
|
|
|
|
|
20.12.2012, 10:00
|
Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840

|
Цитата(zaharov63 @ 20.12.2012, 10:02)  Вы уверены в этом? Откуда такая категоричность? Из того, что у меня под руками (Методические рекомендации. Техника безопасности при работе в аналитических лабораториях. Москва. 2003г.) концентрированные кислоты, растворы щелочей и прочие химикаты должны храниться в вытяжных шкафах.
Это далеко не первая тема, в которой всплывают шкафы хранения и всякий раз нет конкретики. Когда применяется фирменный шкаф с указанными в документациями объемами - нет проблем. В остальных случаях все от технолога. Может и повторюсь, но меня интересует этот вопрос, поэтому поведаю из своего опыта по такого рода шкафам и вдруг кто-то проходил это до меня. На предыдущем объекте в проекте с подачи технолога были вбиты сумашедшие цифры в 1400 м3/ч от каждого шкафа хранения ЛВЖ, которые в конечном итоге по объективным и субъективным причинам трансформировались в 200 кубов и от "безысходности" узаконились ОВшником. Я конечно же по этому поводу не расстроился. Кстати, при расходе от 600 м3/ч по шелям появлялся свист. Но, есстественно, все равно все это вылезло боком через некоторые ПУ, работающих теперь на 50-70% по расходу. Теперь подоспел новый объет с аналогичным производством. С любопытством посмотрел предварительную таблицу местных отсосов от проектировщиков. С чувством глубокого удовлетворения покромсав предусмотренные 800м3/ч !!!??? от пайки до 200 м3/ч и прочее (суммарно более 35000 м3/ч !!!), добрался до шкафов хранения ЛВЖ, коих больше десятка. Вижу уже 600 м3/ч от шкафа. Звоню в итоге технологу. Если по пайке и прочему быстро пришли к согласию. то на просьбу обосновать цифру по шкафам последовала ссылка на некий АЛЬБОМ чуть ли не советских времен. Пространные телефонные рассуждения, упоминание экспертизы, предложение: напишите официально. сколько вы хотите ... Вобщем, пока все зависло. Но желание хотя бы увидеть этот альбом, о котором слышу не первый раз, осталось. Пользуюсь информацией, которую сам прочитал, а не сочинил. На 800 м3/час я делал для вытяжного шкафа 2-й категории ядовитых веществ, и никто не звал технологов и все остались довольны. А вот 800 кубов с шкафа хранения это прям фантастика! Случайно обьем шкафа не 20м2? У меня шкафы по 1м2. Руководствуюсь также рекомендациями ASHRAE. Кажется, 30-50 м3 будет достаточно, особенно если учесть разряжение 50 Па.
Сообщение отредактировал ampcreator - 20.12.2012, 10:01
|
|
|
|
|
20.12.2012, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(ampcreator @ 20.12.2012, 10:00)  1.Пользуюсь информацией, которую сам прочитал, а не сочинил. На 800 м3/час я делал для вытяжного шкафа 2-й категории ядовитых веществ, и никто не звал технологов и все остались довольны. 2.А вот 800 кубов с шкафа хранения это прям фантастика! Случайно обьем шкафа не 20м2? У меня шкафы по 1м2. 3.Руководствуюсь также рекомендациями ASHRAE. Кажется, 30-50 м3 будет достаточно, особенно если учесть разряжение 50 Па. 1. Так укажите, где прочитали, я хоть одну ссылку привел... Но, поверьте, тема химлабораторий меня, по крайней мере пока, не интересует, так что дискутировать на эту тему неохота. 2. Где 800? Последний раз 600м3/ч с подачи технолога-проектировщика, которые у меня тоже вызывают вопросы. От шкафа тоже порядка 1м3. Подозреваю, что технолог подразумевает некие манипуляции с ЛВЖ непосредственно в шкафу, или еще что-то сверх штатного хранения, но это только мои догадки. 3. Шкафы заказываем по своим же эскизам, диаметр патрубка какой укажем, такой и сделают. Если бы самостроем занимался, это другое дело. А тут проект на экпертизу пойдет. А мне, в данном случае заказчику, лишние объемы не нужны.
|
|
|
|
|
20.12.2012, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Попробуйте привязаться к аналогам из Европы например Waldner каталог (на русском) в прицепе А ещё есть старинные рекомендации по проектированию НИИ (тоже прицепил)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|