> Ph и щелочность
Геогргий
сообщение 19.12.2012, 15:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.12.2011
Из: Кемерово
Пользователь №: 134557



Доброго времени суток.. с наступлением зимы появилась проблема... при анализе котловой воды ph маленький, щелочность высокая... есть ли какой-нибудь способ поднять PH, не поднимая щёлосности????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.12.2012, 15:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Непрерывная продувка. Если спецательного дренажа нет, то увеличить периодическую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 20.12.2012, 7:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Непрерывка, как мне кажется, рН не поднимет. Какой рН у питательной воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 20.12.2012, 8:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Геогргий @ 19.12.2012, 16:02) *
щелочность высокая...

Непрерывка понизит щелочность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 21.12.2012, 7:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Цитата(Галиев @ 20.12.2012, 10:31) *
Непрерывка понизит щелочность.

Но не поднимет рН. Причина низкого рН котловой воды кроется прежде всего в качестве питательной воды. При всем при том, что щелочность нормируется только для клепанных и вальцованных котлов, а рН для всех.

Сообщение отредактировал Артем Самара - 21.12.2012, 7:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 22.10.2013, 14:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Геогргий @ 19.12.2012, 16:02) *
Доброго времени суток.. с наступлением зимы появилась проблема... при анализе котловой воды ph маленький, щелочность высокая... есть ли какой-нибудь способ поднять PH, не поднимая щёлосности????


Высокая щёлочность из-за большого количества солей натрия в котловой (питательной) воде, а низкий рН, скорее всего, из-за того, что из парового тракта плохо удаляется углекислый газ (СО2).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 11:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных