Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ph и щелочность
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Геогргий
Доброго времени суток.. с наступлением зимы появилась проблема... при анализе котловой воды ph маленький, щелочность высокая... есть ли какой-нибудь способ поднять PH, не поднимая щёлосности????
Галиев
Непрерывная продувка. Если спецательного дренажа нет, то увеличить периодическую.
Артем Самара
Непрерывка, как мне кажется, рН не поднимет. Какой рН у питательной воды?
Галиев
Цитата(Геогргий @ 19.12.2012, 16:02) *
щелочность высокая...

Непрерывка понизит щелочность.
Артем Самара
Цитата(Галиев @ 20.12.2012, 10:31) *
Непрерывка понизит щелочность.

Но не поднимет рН. Причина низкого рН котловой воды кроется прежде всего в качестве питательной воды. При всем при том, что щелочность нормируется только для клепанных и вальцованных котлов, а рН для всех.
Лыткин
Цитата(Геогргий @ 19.12.2012, 16:02) *
Доброго времени суток.. с наступлением зимы появилась проблема... при анализе котловой воды ph маленький, щелочность высокая... есть ли какой-нибудь способ поднять PH, не поднимая щёлосности????


Высокая щёлочность из-за большого количества солей натрия в котловой (питательной) воде, а низкий рН, скорее всего, из-за того, что из парового тракта плохо удаляется углекислый газ (СО2).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.