терес
сообщение 22.12.2012, 16:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 22.12.2012
Из: Питер
Пользователь №: 175332



Подскажите чем регламентируются трубы для пожаротушения?
Принципиально из каких труб ( оцинковка или черная сталь) делать внутрен. "пожарку" ?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifter_1987
сообщение 23.12.2012, 12:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113517



СП5.13130-2009 глава 5.7, почитайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
терес
сообщение 23.12.2012, 14:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 22.12.2012
Из: Питер
Пользователь №: 175332



Почитал. Спасибо.
Но не нашел четкого определения - ГОСТы на все одновременно
Просто , своими словами , ( без ссылок) ответьте - на практике ОЦИНКОВКА или ЧЕРНЯГА ?
БЛАГОДАРЮ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
it_fila
сообщение 23.12.2012, 14:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084



Обычно до Ду50 берут черную водогазопроводную, начиная с Ду50 - электросварную трубу. Оцинкованная труба используется для установок с тонкораспыленной водой и в хозпитье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
терес
сообщение 23.12.2012, 15:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 22.12.2012
Из: Питер
Пользователь №: 175332



Счастья Вам и здоровья
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 25.12.2012, 10:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



2.14. Система внутренних подводящих, питательных и распределительных трубопроводов УВП для вновь строящихся объектов должна проектироваться со сварными соединениями из стальных труб или не оцинкованных труб, соединяемых на фитингах по действующим стандартам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 25.12.2012, 13:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Цитата(Elenk_@ @ 25.12.2012, 10:16) *
2.14. Система внутренних подводящих, питательных и распределительных трубопроводов УВП для вновь строящихся объектов должна проектироваться со сварными соединениями из стальных труб или не оцинкованных труб, соединяемых на фитингах по действующим стандартам.

Это откель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irisha11
сообщение 1.2.2013, 10:57
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.11.2011
Пользователь №: 127997



[Это откель? ]
ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

РД 153-34.0-49.105-01

Сообщение отредактировал Irisha11 - 1.2.2013, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных