Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трубы для пожаротушения ?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
терес
Подскажите чем регламентируются трубы для пожаротушения?
Принципиально из каких труб ( оцинковка или черная сталь) делать внутрен. "пожарку" ?
Спасибо
lifter_1987
СП5.13130-2009 глава 5.7, почитайте
терес
Почитал. Спасибо.
Но не нашел четкого определения - ГОСТы на все одновременно
Просто , своими словами , ( без ссылок) ответьте - на практике ОЦИНКОВКА или ЧЕРНЯГА ?
БЛАГОДАРЮ
it_fila
Обычно до Ду50 берут черную водогазопроводную, начиная с Ду50 - электросварную трубу. Оцинкованная труба используется для установок с тонкораспыленной водой и в хозпитье.
терес
Счастья Вам и здоровья
Elenk_@
2.14. Система внутренних подводящих, питательных и распределительных трубопроводов УВП для вновь строящихся объектов должна проектироваться со сварными соединениями из стальных труб или не оцинкованных труб, соединяемых на фитингах по действующим стандартам.
Сантех10
Цитата(Elenk_@ @ 25.12.2012, 10:16) *
2.14. Система внутренних подводящих, питательных и распределительных трубопроводов УВП для вновь строящихся объектов должна проектироваться со сварными соединениями из стальных труб или не оцинкованных труб, соединяемых на фитингах по действующим стандартам.

Это откель?
Irisha11
[Это откель? ]
ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

РД 153-34.0-49.105-01
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.