Добрый день! Сейчас затруднился в одной ситуации.Рассматриваю проект "H" с вытяжной системой В1(к примеру) Данные сети/вентилятора:вентилятор ВР240-46-25ВК1, частота 1350, мошщность - 0,75 . Параметры сети P=222Па, L=750m3/ч. не могу найти аэродинамичсескую характеристику, но исходя из приблизительного расчета мощности вижу, что двигатель на 50% как минимум мощнее чем нужен. Помогите найти характеристику и что можете сказать по поводу такого выбора. Считаю, что выбор не правелен, так как раб. точк анаходится за пределами характеристик вентилятора(если судить по ВР280-46-25ВК1, но у меня ВР240).
|