Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Анализ рабочей точки вентилятора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ampcreator
Добрый день!
Сейчас затруднился в одной ситуации.Рассматриваю проект "H" с вытяжной системой В1(к примеру)
Данные сети/вентилятора:вентилятор ВР240-46-25ВК1, частота 1350, мошщность - 0,75 .
Параметры сети P=222Па, L=750m3/ч.
не могу найти аэродинамичсескую характеристику, но исходя из приблизительного расчета мощности вижу, что двигатель на 50% как минимум мощнее чем нужен. Помогите найти характеристику и что можете сказать по поводу такого выбора. Считаю, что выбор не правелен, так как раб. точк анаходится за пределами характеристик вентилятора(если судить по ВР280-46-25ВК1, но у меня ВР240).
kdu
Что-то действительно проблематично найти аэродинамическую характеристику на этот вентилятор. Может попробуете обратится к официальным поставщикам сего чуда? - у них то точно есть эти данные...
ampcreator
Я с поставщиками в ссоре, т.к. не единственный момент, где косяки.
ampcreator
Ошибка, проверил все-таки ВР 280. Однако это решает только один вопрос.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.