> Дымоудаление из коридора, как уйти от него?
WasserWolf
сообщение 29.12.2012, 11:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Имею коридор длинной 21,5м без естественного освещения в офисном здании. Согласно СП 7.13130.2009:
"7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 — В4; общественных и многофункциональных"
Т.е. согласно нормам нужно делать дымоудаление из этого коридора. Но строители не дают разрешения на пробивку отверстий, поэтому нужно уйти от дымоудаления. Единственным путём осуществить это - вижу устройство в этом коридоре естественного освещения.

Но не знаю, какая для этого нужна минимальная площадь остекления и требуемое расположение остекления для естественного освещения.

Проектировщик предложил вариант, когда естественное освещение осуществляется через мансардной окно в ответвлении по центру коридора. Но у меня сомнения, т.к. и по моему мнению, и площадь окна маленькая (0,945х1,150м), и освещение коридора через него будет отражённым.

Прикрепленный файл  Koridor_DU.jpg ( 314,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Koridor_DU_sm.jpg ( 138,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 29.12.2012, 18:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



если по пунктам СП то есть п. 3.14 "помещение без естественного освещения: Помещение (в том числе коридор), не имеющее окон или световых проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях"
то есть если подходить формально, то мансардного окна хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман0001
сообщение 17.4.2013, 14:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.4.2013
Пользователь №: 189786



Цитата(WasserWolf @ 29.12.2012, 11:09) *
Имею коридор длинной 21,5м без естественного освещения в офисном здании. Согласно СП 7.13130.2009:
"7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 — В4; общественных и многофункциональных"
Т.е. согласно нормам нужно делать дымоудаление из этого коридора. Но строители не дают разрешения на пробивку отверстий, поэтому нужно уйти от дымоудаления. Единственным путём осуществить это - вижу устройство в этом коридоре естественного освещения.

Но не знаю, какая для этого нужна минимальная площадь остекления и требуемое расположение остекления для естественного освещения.

Проектировщик предложил вариант, когда естественное освещение осуществляется через мансардной окно в ответвлении по центру коридора. Но у меня сомнения, т.к. и по моему мнению, и площадь окна маленькая (0,945х1,150м), и освещение коридора через него будет отражённым.

Прикрепленный файл  Koridor_DU.jpg ( 314,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62

на одном обьекте монтажная организация вместо того чтобы делать дымоудаление поставила перегородку с дверью...смогла обосновать остутствие дымоудаление тем что корридор не имеет 15 метров)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 6:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных