Имею коридор длинной 21,5м без естественного освещения в офисном здании. Согласно СП 7.13130.2009:
"7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 — В4; общественных и многофункциональных"
Т.е. согласно нормам нужно делать дымоудаление из этого коридора. Но строители не дают разрешения на пробивку отверстий, поэтому нужно уйти от дымоудаления. Единственным путём осуществить это - вижу устройство в этом коридоре естественного освещения.
Но не знаю, какая для этого нужна минимальная площадь остекления и требуемое расположение остекления для естественного освещения.
Проектировщик предложил вариант, когда естественное освещение осуществляется через мансардной окно в ответвлении по центру коридора. Но у меня сомнения, т.к. и по моему мнению, и площадь окна маленькая (0,945х1,150м), и освещение коридора через него будет отражённым.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла