Попытка решить проблему с обмерзанием пластинчатого рекуператора ПВУР, Поможет ли предварительный гликолевый теплоутелизатор ? |
|
|
|
11.1.2013, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Короче:  При Тн.в. ниже -28 С, держите в помещении +30С/60%. Если влажность начинает падать ниже 58%, автоматика вообще машину останавливает. Влажность поднимается выше 63% - машину запускаете. Не давайте влажности сильно падать. Приток зажимаете при этом до 900 м3/час, хотя бы заслонкой, оставляя вытяжку 1200 м3/час. Тогда вытяжной воздух не охладится ниже нуля, и обмерзание не так очевидно. Мероприятия для оттайки все же надо предусмотреть. И учитывая такой большой объем помещения, не вижу ничего страшного, если приток на 5 минут вообще останавливать. Рекуператор не надо принимать "толстый", с большим возможным КПД, это только навредит. В данном случае КПД и так бешенный, учитывая что приточный воздух нагревается с -35С до +18 С.
|
|
|
|
|
11.1.2013, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(LordN @ 11.1.2013, 11:51)  для глубокого холода д.б. примерно такая схема [attachment=69381:20130111_144504.jpg] что, в общем-то, и реализовано на картинке нумер три  Угу, камера смешения после фильтра уличного воздуха, и если конденсат и образуется, то он полетит уже в рекуператор, а фильтр останется сухим, что не страшно. При условии, конечно, что смешанный воздух останется в + по температуре.
Сообщение отредактировал @@@ - 11.1.2013, 12:00
|
|
|
|
|
11.1.2013, 12:44
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
для ловли конденсата придуматы такие штуки как каплеуловители.  это раз. моя схемка несколько отлична от поларбиркиной и в ней конденсата будет меньше. наверное. ну во всяком случае он уже будет не перед пто, а перед вентом. считать конечно всё надо, но при правильно выбранном расходе доля притока будет достаточна мала, чтоб температура смеси опустилась ниже нуля, значит льда и снега уже не будет, жить легче...
|
|
|
|
|
11.1.2013, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(LordN @ 11.1.2013, 12:44)  для ловли конденсата придуматы такие штуки как каплеуловители.  это раз. моя схемка несколько отлична от поларбиркиной и в ней конденсата будет меньше. наверное. ну во всяком случае он уже будет не перед пто, а перед вентом. считать конечно всё надо, но при правильно выбранном расходе доля притока будет достаточна мала, чтоб температура смеси опустилась ниже нуля, значит льда и снега уже не будет, жить легче... Лева, так я и пишу, что НЕ СТРАШНО, если в рекуператор полетит конденсат. Главное, чтобы в фильтр не попадал. В данном случае доля притока может быть не так уж и мала, 50% запросто, так как энергия скрытой теплоты вытяжки при конденсации будет держать смесь в плюсе. И как уже сказали, что если конденсат полетит в рекуператор - это не страшно. Так что все хорошо у тебя со схемой. А в картинке поста 22, фильтр замочится, и это плохо, потому я и высказался.
Сообщение отредактировал @@@ - 11.1.2013, 12:56
|
|
|
|
|
11.1.2013, 13:54
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111280

|
Цитата(@@@ @ 11.1.2013, 13:53)  А в картинке поста 22, фильтр замочится, и это плохо, потому я и высказался. Согласен в схеме не правильно указано, по факту подмес стоит после фильтра перед рекуператором.
|
|
|
|
|
11.1.2013, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 2471

|
Цитата(vsklokoch @ 11.1.2013, 12:17)  Хе, Вы Заку тепловой насос на предподогреве предложите  Думал об этом. Завтра полный выходной себе устрою, чтоб вообще о работе не думать  , а в воскресенье со свежим взглядом и подумаю учитывая все ваши предложения. Чесно говоря уже решение пора принимать, еще два объекта на носу.
|
|
|
|
|
11.1.2013, 16:40
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(@@@ @ 11.1.2013, 16:53)  Лева, так я и пишу, что НЕ СТРАШНО, если в рекуператор полетит конденсат. Главное, чтобы в фильтр не попадал. В данном случае доля притока может быть не так уж и мала, 50% запросто, так как энергия скрытой теплоты вытяжки при конденсации будет держать смесь в плюсе. И как уже сказали, что если конденсат полетит в рекуператор - это не страшно. Так что все хорошо у тебя со схемой. А в картинке поста 22, фильтр замочится, и это плохо, потому я и высказался. при отрицательной температуре любая вода на входе в холодную часть пто - бомба. есть у меня площадка для наблдений...
|
|
|
|
|
11.1.2013, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 2471

|
|
|
|
|
|
11.1.2013, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 2471

|
Вот более полное изображение. Пояснение: 1. Термостат, установленный на вытяжке после рекуператора, настроен на температуру +5'С управляет двумя приводами воздушных заслонок. 2. Одна заслонка при понижении температуры вытяжного воздуха до +5'С и опасности обледенения рекуператора, открывает канал с выхода вытяжки на вход притока после внешнего фильтра (внутренний фильтр притока удалить). Одновременно снижается теплопотребление установки. Ограничитель на приводе заслонки настраивается для обеспечения нужного расхода по байпасу, то есть процент рециркуляции. 3. Вторая заслонка при понижении температуры вытяжного воздуха до +5'С прикрывает приточный канал, снижая расход по притоку. Ограничитель на приводе заслонки настраивается для установки минимального расхода по притоку. На данной установке есть возможность запараллелить эти два привода с приводом установки, который управляет байпасом рекуператора. Такое соединение дает возможность плавного пропорционального регулирования.
Сообщение отредактировал Тех - 11.1.2013, 21:07
|
|
|
|
|
11.1.2013, 21:52
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.12.2012
Пользователь №: 174282

|
Оборудование австрийского завода Фривент: приточно-вытяжная установка для осушения воздуха в бассейнах. что интересно: двойной пластинчатый рекуператор - повышенная эффективность около 80% + уменьшение мощности теплового насоса за счет использования этого рекуператора. обмерзаний у таких установок не бывает. возможен вариант с предварительным подогревом для увеличения концентрации наружнего воздуха при больших минусах.
aquavent.pdf ( 208,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 120еще интересно - совершеннейшее ноу-хау австрийского Фривента: установки для частных бассейнов на базе вентилятора-теплоутилизатора Фривент - запатентованная технология. Вентилятор-теплоутилизатор - устройство с одним единственным рабочим колесом, выполняющее роль приточного, вытяжного вентиляторов и еще и рекуператора.
__________________________1.pdf ( 96,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 102А вот прямая реклама - это нехорошо. Правила изволите нарушать.
Сообщение отредактировал Skaramush - 11.1.2013, 22:13
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|