> Сплинкеры в подпотолочном пространстве.
MAverick
сообщение 16.1.2013, 15:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Добрый день коллеги.
helpsmilie.gif
Помогите человеку ни когда не проектировавшим (и не собирающимся проектировать) АВПТ, но имеющим ряд вопросов.
К нам на объект пришел добрый ph34r.gif дядечка из ph34r.gif МЧС ph34r.gif и традиционно написал ряд предписаний. Одно из которых необходимо установить сплинкеры в подпотолочном пространстве офисов (высота до армстронга 2,7м, над армстронгом 0,8 метра в одной части и 1,5 метра в другой части).

Вопрос: на основании какого документа (номер и пункт если Вы знаете) я должен (или не должен) это делать. rolleyes.gif

Заранее спасибо за помощь, а то наш ГИП и пожарник в отпуске rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 16.1.2013, 15:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Основанием для такого требования может быть СП5.13130.2009, таблица А.2, пункт 11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 16.1.2013, 15:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Учитывая:
А.10 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автомати-
ческими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее
в данном документе.
и содержание таблицы А2
сплинкера должны быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 16.1.2013, 15:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(MAverick @ 16.1.2013, 16:31) *
Учитывая:
А.10 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автомати-
ческими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее
в данном документе.
и содержание таблицы А2
сплинкера должны быть?

Там речь об АПТ вообще.Это не обязательно спринклеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 17.1.2013, 8:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



А что может быть ещё в офисах? Дренчер - глупо, газ нельзя...
Да, а порошок самозбрасываемый можно? Где об этом прочитать, а то офис действующий и останавливать его и разбирать потолки не хочеться rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.1.2013, 10:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(MAverick @ 17.1.2013, 9:29) *
А что может быть ещё в офисах? Дренчер - глупо, газ нельзя...
Да, а порошок самозбрасываемый можно? Где об этом прочитать, а то офис действующий и останавливать его и разбирать потолки не хочеться rolleyes.gif

Нужно понимать, что в офисе смонтирована спринклерная система? Если пожарной нагрузкой являются кабели, посмотрите примечание 2) к пункту 11.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 17.1.2013, 12:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Вопрос в том что там трубы холода в к-флексе, вентиляция и слаботоча (реально много)

Вопрос в том что по 11, на сколько я понял - это и есть уже обязательное условие монтажа АУПТ... Или я чего - то не понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.1.2013, 14:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками и под двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1—Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ необходимо защищать соответствующими установками. При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка или от уровня черного пола до уровня двойного пола не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется.

Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных