MAverick
Добрый день коллеги.
helpsmilie.gif
Помогите человеку ни когда не проектировавшим (и не собирающимся проектировать) АВПТ, но имеющим ряд вопросов.
К нам на объект пришел добрый ph34r.gif дядечка из ph34r.gif МЧС ph34r.gif и традиционно написал ряд предписаний. Одно из которых необходимо установить сплинкеры в подпотолочном пространстве офисов (высота до армстронга 2,7м, над армстронгом 0,8 метра в одной части и 1,5 метра в другой части).

Вопрос: на основании какого документа (номер и пункт если Вы знаете) я должен (или не должен) это делать. rolleyes.gif

Заранее спасибо за помощь, а то наш ГИП и пожарник в отпуске rolleyes.gif
BTS
Основанием для такого требования может быть СП5.13130.2009, таблица А.2, пункт 11
MAverick
Учитывая:
А.10 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автомати-
ческими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее
в данном документе.
и содержание таблицы А2
сплинкера должны быть?
BTS
Цитата(MAverick @ 16.1.2013, 16:31) *
Учитывая:
А.10 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автомати-
ческими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее
в данном документе.
и содержание таблицы А2
сплинкера должны быть?

Там речь об АПТ вообще.Это не обязательно спринклеры.
MAverick
А что может быть ещё в офисах? Дренчер - глупо, газ нельзя...
Да, а порошок самозбрасываемый можно? Где об этом прочитать, а то офис действующий и останавливать его и разбирать потолки не хочеться rolleyes.gif
BTS
Цитата(MAverick @ 17.1.2013, 9:29) *
А что может быть ещё в офисах? Дренчер - глупо, газ нельзя...
Да, а порошок самозбрасываемый можно? Где об этом прочитать, а то офис действующий и останавливать его и разбирать потолки не хочеться rolleyes.gif

Нужно понимать, что в офисе смонтирована спринклерная система? Если пожарной нагрузкой являются кабели, посмотрите примечание 2) к пункту 11.
MAverick
Вопрос в том что там трубы холода в к-флексе, вентиляция и слаботоча (реально много)

Вопрос в том что по 11, на сколько я понял - это и есть уже обязательное условие монтажа АУПТ... Или я чего - то не понимаю?
Sindarkon
Цитата
В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками и под двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1—Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ необходимо защищать соответствующими установками. При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка или от уровня черного пола до уровня двойного пола не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется.

Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.