				Здравствуйте! Растолкуйте пожалуйста в каких случаях действуют данные пункты СП8.13130.2009
 9.5 Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение одного пожара снаружи здания и внутри здания в течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.
 
 Примечание - При обосновании допускается хранение в баках водонапорных башен полного пожарного объема воды, определенного по п. 9.3.
 
 Ситуация следующая: есть гарантированный расход от магистральной сети на 2 поселка -35 л/с.
 Примерный расход х/п-31 л/с.
 Наружное пожаротуш. -10л/с
 Внутренне пока не известно, ориентировочно 2,6 л/с
 Пожаротушение от гидрантов
 Т.е. получается расхода от сети не хватает на суммарный требуемый, а в ТУ прописано запроектировать 2 водонапорные башни. Я предполагаю, что нужно брать 3-х часовой запас воды в баках, а не 10-минутный. Разговаривала  с коллегами-они говорят все таки  запас на 10 мин. Как правильно?
 
 Сообщение отредактировал Natal"a - 22.1.2013, 13:37
 |