Изменение проекта на элеваторный узел, Установка дроссельной шайбы на элеватор в МКД |
|
|
|
22.1.2013, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 129624

|
Доброго времени суток!
Правлением ЖСК (Управляющая организация нашего дома) принято решение об установке дроссельной шайбы перед элеваторным узлом (боремся с шумом).
Подрядная организация (ДЭЗ) не против эту шайбу установить, но просит чтобы её рассчитали в проектной организации, и для рассчета посоветовали обратиться в МОЭК-проект.
МОЭК-проект попросил для расчетов получить технические условия в центре технологических присоединений ОАО "МОЭК".
Для в перечень комплекта документов, для получения тех. условий входит Ситуационный план территории дома, выдаваемый в Москомархитектуре.
Итого получается: 1. Ситуационный план из Москомархитектуры. Не знаю, сколько по времени, но наверняка не сразу. 2. ТУ в центре технологических присоединений МОЭК. Около месяца. 3. Перерасчет элеваторного узла в МОЭК-проект. Около месяца. 4. Установка дроссельной шайбы ДЭЗ. Не знаю сколько по времени.
Вопрос. Чтобы делать по закону, обязательно-ли выполнять перерасчет элеваторного узла в МОЭК? Ведь параметры присоединения, тепловые нагрузки и пр. из-за дросселирования элеватора не изменяются.
Можно-ли выполнить этот расчет в какой-нибудь другой проектной организации (но нужен официальный проект) или как-то сократить сроки?
Заранее благодарен за ответы.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
22.1.2013, 14:27
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Хоспади, с ума все посходили... Пререрасчёт шайбы.... около месяца.... Выложите сюда: 1. Договорную нагрузку 2. Диаметр сопла элеватора 3. Располагаемый перепад 4. Среднесуточный расход тепла
Тут так посчитает каждый второй, без проектной организации... А изготовить шайбу можно за 15 минут в любой слесарке, там же найти человека, который на 500 рублей её поставит. А потом откорректирует. Потому что с первого раза не попасть. А проект ваш будет врагом вашим. Да ещё и за ваши деньги.
|
|
|
|
|
22.1.2013, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 129624

|
Да посчитать я и сам могу.  За 2 года пребывания на этом форуме научили.  Повторюсь, что дом у нас немуниципальный (ЖСК), но обслуживает ДЭЗ. Понятно, что можно хоть самому рассверлить конус и поставить шайбу. Но меня волнуют последствия. Сейчас по проекту сопло элеватора 5,4 мм. На элеваторе болтается аккуратненькая бирочка с диаметром сопла. Если обнаружится, что в элеватор кто-то лазил и всё там поменял, то никому за это наказаний не будет, разве?
|
|
|
|
|
22.1.2013, 15:44
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(kostushock @ 22.1.2013, 15:15)  Да посчитать я и сам могу.  За 2 года пребывания на этом форуме научили.  Повторюсь, что дом у нас немуниципальный (ЖСК), но обслуживает ДЭЗ. Понятно, что можно хоть самому рассверлить конус и поставить шайбу. Но меня волнуют последствия. Сейчас по проекту сопло элеватора 5,4 мм. На элеваторе болтается аккуратненькая бирочка с диаметром сопла. Если обнаружится, что в элеватор кто-то лазил и всё там поменял, то никому за это наказаний не будет, разве? Не знаю, и с ЭСО и с ДЭЗом можно решить полюбовно всё. Есть условия, при которых избыточный напор необходимо гасить шайбой. Выполнить расчёт может каждый, методика известна, далее пишется письмо с просьбой согласовать установку шайбы и корректировку сопла элеватора. Выполняет, как уже сказали, слесарюга местный, без вмешательства миистра энергетики.
|
|
|
|
|
22.1.2013, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Пломбируется только сопло- остальные фланцы то свободны. Шайбу и на подаче и на обратном тр. можно поставить. К-т смешения (без изменения сопла) не должен кретически уменьшиться, если не увлечься.
Сообщение отредактировал испытатель - 22.1.2013, 16:57
|
|
|
|
|
22.1.2013, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 129624

|
Цитата(HeatServ @ 22.1.2013, 16:44)  далее пишется письмо с просьбой согласовать установку шайбы и корректировку сопла элеватора. Кому пишется письмо? Теплосетям (в моем случае МОЭК)? И что такое ЭСО?
Сообщение отредактировал kostushock - 22.1.2013, 17:54
|
|
|
|
|
22.1.2013, 20:33
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(kostushock @ 22.1.2013, 17:53)  Кому пишется письмо? Теплосетям (в моем случае МОЭК)?
И что такое ЭСО? Да, писать лучше куда-нибудь в эксплуатирующие подразделения, типа районов эксплуатации ЭСО. ЭСО - энергоснабжающая организация.
|
|
|
|
|
22.1.2013, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вместо шайбы ставьте балансовый вентиль (та же шайба переменного диаметра) - его считать ненадо. После установки гидравлического режима ручка вентиля пломбируется (соответствующее отверстие в фирменных вентилях есть)
|
|
|
|
|
22.1.2013, 21:36
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(jota @ 22.1.2013, 21:07)  Вместо шайбы ставьте балансовый вентиль (та же шайба переменного диаметра) - его считать ненадо. После установки гидравлического режима ручка вентиля пломбируется (соответствующее отверстие в фирменных вентилях есть) Балансовый однозначно нужно будет вносить как изменение в проект, иначе вздрючат. Кроме того нужен будет балансовик на 150 градусов, он дорогой как падла. Шайба - условно бесплатно. Балансовый хорошо, но в отдельных случаях, не здесь.
|
|
|
|
|
9.4.2015, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 129624

|
Подниму тему, которую я начинал несколько лет назад. По своему вопросу (шум от батарей в квартире) я обращался в Жилинспекцию, было вынесено предписание "Установить регулятор расхода с глушителем". Предписание нашей УО было проигнорировано, и я был вынужден обратиться в суд. В исковые требования я просто скопировал текст предписания Жилинспекции. Суд был выигран, но теперь наша УО (не имея ни малейшего желания решение суда исполнять) говорит о том, что регуляторов расхода с глушителем в природе не существует, и исполнить решение суда невозможно. Что существуют только регуляторы без глушителей. Не могли бы вы подсказать, действительно-ли не бывает регуляторов с глушителем? Может быть можно купить или изготовить глушитель отдельно? Я поискал по интернету, но информация крайне скудная. Нахожу примерно такие описания: http://rem-ont.com/chto-delat-esli-gudjat-...dnye-truby-1494Не очень понимаю, могут ли быть такие устройства для системы отопления МКД. Температура теплоносителя до 150С, давление до 6-8 атм. Для суда важно, чтобы регулятор расхода был с глушителем.
Сообщение отредактировал kostushock - 9.4.2015, 21:24
|
|
|
|
|
10.4.2015, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Хм, с глушителем? Шум возникает от течения воды в сечении клапана, чем выше скорость тем шум сильнее. Выше скорость от высокого перепада на вводе. Может у вас занижен диаметр этого регулятора? Установить новый не так дешево, да и как реконструкция уже пойдет. ТСО могут пристать. В воде звуку легче распространяться, так как вода имеет достаточно высокую плотность. А вот советовали с шайбой поколдовать или балансовый вентиль поставить, не пробовали?
|
|
|
|
|
10.4.2015, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 129624

|
Я очень прошу ответить именно на вопрос "как можно установить регулятор с глушителем". Какой глушитель или что похожее можно придумать?
Речь не идет об устранении шума и поисках того, как это сделать.
Речь идет об исполнении решения суда: установить регулятор с глушителем. В юриспруденции четко: написано с глушителем, значит должно быть с глушителем.
|
|
|
|
|
10.4.2015, 23:49
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(kostushock @ 10.4.2015, 12:21)  Я очень прошу ответить именно на вопрос "как можно установить регулятор с глушителем". Какой глушитель или что похожее можно придумать?
Речь не идет об устранении шума и поисках того, как это сделать.
Речь идет об исполнении решения суда: установить регулятор с глушителем. В юриспруденции четко: написано с глушителем, значит должно быть с глушителем. С глушителем хорошо людишек нехороших валить, а регуляторов с глушителем не существует, вообще понятия глушения в гидравлике не существует, там другие определения на счёт шума. Как не существует счётчиков, которые начинают считать "когда вода горячая". Надо бы определиться на уровне "шашечки или ехать". Тут инженерный форум, а не форум баллистов-гидравликов. Может быть для начала исходные данные и хоть немного фото этого загадочного теплового узла?
|
|
|
|
|
11.4.2015, 8:34
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Если решение суда - яп самый дешевый поставил от жигулей классики. Других не найдете, не бывает их. Эт ж надо самому себе так напакостить: По своему вопросу (шум от батарей в квартире) я обращался в Жилинспекцию, было вынесено предписание "Установить регулятор расхода с глушителем". Предписание нашей УО было проигнорировано, и я был вынужден обратиться в суд. В исковые требования я просто скопировал текст предписания Жилинспекции.
Цитата(HeatServ @ 11.4.2015, 0:49)  Может быть для начала исходные данные и хоть немного фото этого загадочного теплового узла? Лови - древняя тема, человек суд выиграл, теперь ему регулятор именно с глушителем должны поставить. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=68277&st=0
Сообщение отредактировал Vano - 11.4.2015, 8:44
|
|
|
|
|
11.4.2015, 14:39
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Vano @ 11.4.2015, 8:34)  Лови - древняя тема, человек суд выиграл, теперь ему регулятор именно с глушителем должны поставить. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=68277&st=0А, вона чего, может ему продать такой регулятор? Нанотех, совместное производство АвтоВАЗ и Danfoss. Сборка Севмаш. Дороговато только, но против Жилинспекции разве попрёшь?
|
|
|
|
|
11.4.2015, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(kostushock @ 10.4.2015, 2:24)  Подниму тему, которую я начинал несколько лет назад. Цитата(kostushock @ 22.1.2013, 19:08)  Итого получается: 1. Ситуационный план из Москомархитектуры. Не знаю, сколько по времени, но наверняка не сразу. 2. ТУ в центре технологических присоединений МОЭК. Около месяца. 3. Перерасчет элеваторного узла в МОЭК-проект. Около месяца. 4. Установка дроссельной шайбы ДЭЗ. Не знаю сколько по времени.
Вопрос. Можно-ли выполнить этот расчет в какой-нибудь другой проектной организации (но нужен официальный проект) или как-то сократить сроки? Два месяца вам было много, а два года нормально? Эта штука называется регулятор перепада давления. Поддерживает постоянный перепад, в пределах 15 м.вод. ст. перед элеватором для его стабильной работы. ЗЫ. Но есть засада, глушителей у них не бывает.
|
|
|
|
|
11.4.2015, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Здесь в чем подвох.. загасите давление регулятором или шайбой, то нужно корректировать сопло. Считать и то и другое нужно. А у вас давление стабильно на вводе? Вдруг что поменяется, снова пересчитывать месяц? Может проще регулятор давления в проект внести? и регулируемый элеватор...
Насчет пломб... Раньше до счетчиков и когда все общее было так нормировали расходы, диктовали сети. Сейчас раздельный учет и каждому по факту, остался только в договоре пункт следить за температурой и расходом. Вопрос, кто кого за что может наказать? только если потребитель самовольно увеличил нагрузки.. не имея приборов учета, вроде как воровство. Возможно, я заблуждаюсь.. но все таки времена изменились.
ИМХО
|
|
|
|
|
13.4.2015, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 129624

|
Спасибо всем ответившим.
Видимо, придется вносить изменения в решение суда. К сожалению, кроме как в судебном порядке, проблема не решается. Добровольно (в т.ч. за деньги) наша УО ничего делать не хочет. Слесаря самостоятельно тоже в элеватор лезть не хотят. Поэтому остался только суд.
Сначала УО делала вид, что хочет решить проблему, но когда им стало понятно, что это проект и минимум два месяца, то стали посылать...
|
|
|
|
|
15.9.2015, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 129624

|
Снова нуждаюсь в помощи.
В решение суда внесены изменения: теперь должны установить не регулятор с глушителем, а просто регулятор. Председатель нашего ЖСК сначала хотела заключить договор на проектирование в МОЭК-проекте, а теперь заключила договор с какой-то организацией типа "Рога и копыта" на установку регулятора, причем проекта нет.
Подскажите, установка регулятора ведь должна осуществляться именно по проекту? Какими нормативными документами можно это обосновать суду? Видимо, придется подавать на уточнение... И ещё хотел спросить с кем нужно согласовывать всё это дело и какие документы должны быть в конце (акт о вводе в эксплуатацию или что)?
|
|
|
|
|
15.9.2015, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(kostushock @ 15.9.2015, 19:16)  ...В решение суда внесены изменения: теперь должны установить не регулятор с глушителем, а просто регулятор. С глушителем разобрались, теперь надо «глушить»  остальное, а именно: 1. Обоснование установки добавочного оборудования (регулятора РПД, расхода… или иного) последует из анализа существующего тепло/гидравлического режима объекта (проектного решения, анализ ведомостей отчетов узла учета, данных манометров, термометров…). Исходные данные (опросник) нужно подготовить и найти организацию, которая возьмется решать проблему объекта. 2. Предмет договора: анализ данных, по результатам которых - отчет+ проектное решение (проект). Состав проекта (раздел ТМ): ТЗ, общие данные, схема, расчет подбора оборудования, монтажная схема, спецификация. Калькуляция (смета) на монтаж. Внести необходимые изменения в существующую проектную документацию. 3. Договор на монтаж. Сдача монтажных работ: Акт выполненных работ, Акт пусконаладочных работ (настройки регулятора по режиму).
|
|
|
|
|
16.9.2015, 7:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 129624

|
Подскажите, пожалуйста, нормативку, исходя из которой, требуется проект. Дело в том, что наша управдомшаоткровенно ничего не хочет делать, и мне, видимо, придется подавать в суд на разъяснения решения суда с указанием того, в какой последовательности всё нужно делать и почему.
1. Почему нужно делать по проекту, а не первый попавшийся ставить на глазок? Какое нормативное обоснование? 2. Договор на монтаж - понятно, акт приемки-сдачи монтажных работ тоже. По этому пункту комментарии не нужны. 3. Пуско-наладка. Аналогично п.1. Подскажите, пожалуйста, чем регламентируется, что она должна быть?
Повторюсь, моя задача заключается в том, чтобы показать сначала приставам, а потом возможно судье, что требовать с управдомши. Аргумент "так сказали на форуме" их не устроит. Я буду писать официальную бумагу, в ней должны быть ссылки на нормативку (постановления правительства, снипы, регламенты или что-то подобное). Ну ведь откуда-то следует, что установка регулятора должна осуществляться по проекту. Это же не ппросто такой "деловой оборот".
|
|
|
|
|
16.9.2015, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(kostushock @ 16.9.2015, 12:05)  Подскажите, пожалуйста, Это запросто  . См. пост #1 пункты №2,3,4.
|
|
|
|
|
17.9.2015, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 129624

|
Нормативка = нормативные документы (постановление правительства, СНИП, регламенты и т.д.). Т.е. юридические документы, в которых говорится, что такие работы только по проекту.
Я например нашёл Постановление 170 "Об утверждении правил и норм эксплуатации жилых помещений". В нём сказано, что подача тепла должна осуществляться регуляторами, установленными в соответствии с проектом или рекомендациями наладочной организации". Т.е. не обязательно нужен проект. Вот и хотелось понять, при выполнении таких работ нужен проект или можно обойтись без него. А также понять, где прописана необходимость и регламент пуско-наладки.
А вы меня отсылаете к списку параметров теплосети, исходя из которых пересчитывается элеватор....
|
|
|
|
|
17.9.2015, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(kostushock @ 17.9.2015, 10:24)  ...Я например нашёл Постановление 170 "Об утверждении правил и норм эксплуатации жилых помещений". В нём сказано, что подача тепла должна осуществляться регуляторами, установленными в соответствии с проектом или рекомендациями наладочной организации". Т.е. не обязательно нужен проект. Вот и хотелось понять, при выполнении таких работ нужен проект или можно обойтись без него. А также понять, где прописана необходимость и регламент пуско-наладки... Монтаж регулятора- средства автоматизации, связанный с местным сужением, прямыми участками, манометрами- это реконструкция, и попадает под СП 41-101-95 (подбор, требования). Вы правильно вооружились №170: МДК 2-03.2003 ПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 2.2.4. Средства автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования, средства связи, контрольно-измерительные приборы (КИП) и счетчики должны устанавливаться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя по проектам, выполненным специализированной организацией.. тут и проект, и специализированная организация, т.е. у которой СРО. Далее, в помощь СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации» про монтаж, наладку... и наконец СТО 17330282.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования: 15.1. Реконструкция и модернизация оборудования тепловых пунктов производится при: физическом износе основного оборудования и невозможности обеспечить подачу требуемого количества тепловой энергии или снижении экономических показателей его работы; появления нового оборудования с более высокими экономическими показателями (при обосновании); изменении тепловых нагрузок присоединенных систем теплопотребления; изменении технических параметров условий присоединения к внешним тепловым сетям. 15.2. Реконструкция и модернизация тепловых пунктов проводится в соответствии с проектами, разрабатываемыми для изменившихся условий с учетом выполнения приведенных в предыдущих разделах требований. Желаю успехов, а главное не замерзнуть, будучи победителем.
|
|
|
|
|
21.9.2015, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 129624

|
Почему вы считаете, что регулятор - это средство автоматизации?
Автоматизация — одно из направлений научно-технического прогресса, использующее саморегулирующие технические средства и математические методы с целью освобождения человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов, изделий или информации, либо существенного уменьшения степени этого участия или трудоёмкости выполняемых операций.
Я заканчивал ВУЗ на кафедре автоматизированных систем - это по определению человеко-машинная система, там обязательно участие человека в процессе её работы. В этом её отличие от автоматических систем - последние работают без участия человека. ИМХО идет речь об удаленном управлении узлами и механизмами и сборе информации с них. Тем более термин употреблен рядом со словом "диспетчеризация".
|
|
|
|
|
21.9.2015, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(kostushock @ 17.9.2015, 7:24)  ...Вот и хотелось понять, при выполнении таких работ нужен проект или можно обойтись без него. А также понять, где прописана необходимость и регламент пуско-наладки.... ПТЭ ТЭ "2.4.3. Монтаж, реконструкция тепловых энергоустановок выполняются по проекту, утвержденному и согласованному в установленном порядке. Проекты тепловых энергоустановок должны соответствовать требованиям охраны труда и природоохранным требованиям. 2.4.4. Перед приемкой в эксплуатацию тепловых энергоустановок проводятся приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные работы отдельных элементов тепловых энергоустановок и системы в целом."
|
|
|
|
|
22.9.2015, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 129624

|
Регулятор перепада давлений - это тепловая энергоустановка????  Если вы считаете, что путем установки регулятора осуществляется реконструкция тепловой энергоустановки, то это тоже неверно. Это относится к текущему ремонту. Кроме того, всё что находится в пределах общедомовой системы отопления, к тепловым энергоустановкам не имеет ни малейшего отношения.
Сообщение отредактировал kostushock - 22.9.2015, 13:16
|
|
|
|
|
22.9.2015, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(kostushock @ 22.9.2015, 13:13)  ... Кроме того, всё что находится в пределах общедомовой системы отопления, к тепловым энергоустановкам не имеет ни малейшего отношения. А не проще самому открыть ПТЭ ТЭ и прочитать хотя бы определения? "Тепловая энергоустановка - Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя."
|
|
|
|
|
22.9.2015, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(kostushock @ 22.9.2015, 13:13)  ... Если вы считаете, что путем установки регулятора осуществляется реконструкция тепловой энергоустановки, то это тоже неверно. Это относится к текущему ремонту. ... ПТЭ ТЭ "2.7.2. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых энергоустановок с учетом их фактического технического состояния" Если коротко - при текущем ремонте восстанавливается работоспособность оборудования. А Вы новое оборудование устанавливаете, которого в установке ранее не было.
|
|
|
|
|
23.9.2015, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.11.2011
Из: Москва
Пользователь №: 129624

|
Вы мне опять про тепловые энергоустановки пишете... У нас в подвале жилого МКД нет никаких энергоустановок, я уже об этом говорил  Все энергоустановки (если они есть вообще) расположены на объектах МОЭКа. К нам в подвал заходит теплотрасса с готовым и нагретым теплоносителем... Также вы ошибочно полагаете, что к текущему ремонту не может относиться установка новых элементов системы отопления. Ещё как может. Постановление 170 "Об утверждении правил и норм эксплуатации жилых помещений", приложение 7: Перечень работ, относящихся к текущему ремонту: Пункт 11 Центральное отопление: Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления
Сообщение отредактировал kostushock - 23.9.2015, 11:50
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|