Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Противодымные клапаны
Ирина130882
сообщение 23.1.2013, 9:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 168929



Здравствуйте! В жилом доме смонтировали противодымные клапаны на жилых этажах в коридорах ниже верхнего уровня дверного проема. По СНиП 41-01-2003 п. 8.7 прописано что должно быть не ниже( опять же нашла в интернете такой снип и там стоит фраза что ниже). Вопрос. Можно ли сдать дом в таком виде? и как можно доказать, что противодымная вентиляция будет работать на смотря на то что клапан находиться ниже уровня дверного проемя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 23.1.2013, 9:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



она будет работать вот только уровень дыма будет по низу клапан, напишите инструкцию по эвакуации, передвигаться разрешено людям с ростом не выше дверного проема в полностью разогнутом состоянии, а людям выше дверного проема необходимо эвакуироваться в согнутомм состоянии либо на карачках или "лягушечкой"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина130882
сообщение 23.1.2013, 9:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 168929



Спасибо, только я не очень представляю что за инструкция и как она может устроить приемную комиссию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 23.1.2013, 9:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Ирина130882 @ 23.1.2013, 9:32) *
Спасибо, только я не очень представляю что за инструкция и как она может устроить приемную комиссию?

никак
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина130882
сообщение 23.1.2013, 9:59
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 168929



А еще такой момент...в СНиПе не утказано точно верх дымоприемного устройства или низ, т.к. верх клапана у нас выше верхнего уровня дверного проема.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 23.1.2013, 10:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



да хоть под самый потолок, главное, чтобы низ был не ниже верха дверного проема, все четко написано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина130882
сообщение 23.1.2013, 10:08
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 168929



"8.7 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проема. " Написано про верхний уровень дверного проема, а про нижний уровень дымоприемного устройства ни слова
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 24.1.2013, 12:34
Сообщение #8





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



дымоприемное устройство - это такая штука в целом, а не отдельно низ и отдельно верх
и если сказано, что дымоприемное устройство расплолгать выше, то это значит всё устройство располагать выше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 24.1.2013, 12:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



ну считайте что низ дымоприемного устройства это нижняя граница дыма, для себя понял, лучше этой нижней границей быть выше двери, а если клапан 1000*1000, то я могу верх сделать на 5 см. выше двери , а низ тогда -950 мм? Это вроде по СНиПу ?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 4.2.2013, 22:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Доброго времени суток!
Позволю себе вмешаться в диалог немного не по теме. Рассуждения выше верны, комментировать их нет смысла. Вот только терминология - нет противодымных клапанов, есть дымовые клапаны, противопожарные и двойного действия. Прошу прощения за навязанный ликбез

С Уважегием ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 22:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных