Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тепловая схема котельной, Рецензия на тепловую схему котельной
webs
сообщение 23.1.2013, 14:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Выполняю предпроектные проработки отдельностоящей низкотемпературной водогрейной газовой котельной для теплоснабжения многоквартирного жилого комплекса (три секции до 16 этажей и детский сад). Системами теплопотребления в зданиях будут: радиаторное отопление и ГВС. В зданиях планируются пять тепловых пунктов (каждый тепловой пункт будет обслуживать свою секцию). На совещании со специалистами пришли к решению запроектировать двухтрубную тепловую сеть от проектируемой котельной к тепловым пунктам, т.е совместить нагрузку отопления и ГВС. При этом погодное регулирование и приготовление ГВС будет производится в тепловых пунктах жилого комплекса. Подобрал тепловую схему котельной, прошу дать рекомендации относительно её корректности применительно к описанному случаю (схему прилагаю). Контур котлов будет отделён от потребителя теплообменным аппаратом, разумеется трёхходового клапана перед теплообменниками не будет – подача теплоносителя будет осуществляться с постоянной температурой (зимой 90 гр.ц, летом 70 гр.ц.). Вместо двух котлов будет установлено три.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.JPG ( 263,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexman
сообщение 23.1.2013, 21:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522



1А зачем вообще теплообменники? На полную мощность будут стоить дорого, накладные расходы туда же. Плюс потеря температуры. Всё равно ведь заливаете сеть химотчищенной водой. Грязевика нет на обратке со стороны сети.

В остальном - схема как схема...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 24.1.2013, 8:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Возможно было исключить теплообменники из схемы, но дом высотный (16 этажей), а котлы рассчитаны на 6 бар – поэтому отделил контур котлов. Думаю всё же трёхходовой клапан необходим перед теплообменниками, чтобы автоматика понимала какая температура идёт потребителю после т/о. Фильтр для взвешенных частиц будет предусмотрен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krizhevskyval
сообщение 28.1.2013, 16:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181



Если у Вас предусмотрены ИТП с автоматикой регулирования - то трехходовой не нужен. При постоянном температурном графике от котлов - вся корректировка температур систем отопления и ГВС происходит в ИТП. Примерно по такой же схеме мы проектировали высотные здания - и прекрасно работает.То есть приоритет отдается регулированию в ИТП (то есть самому потребителю), а потом происходит подрегулирование в котловом контуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 29.1.2013, 8:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(krizhevskyval @ 28.1.2013, 17:46) *
Если у Вас предусмотрены ИТП с автоматикой регулирования - то трехходовой не нужен. При постоянном температурном графике от котлов - вся корректировка температур систем отопления и ГВС происходит в ИТП. Примерно по такой же схеме мы проектировали высотные здания - и прекрасно работает.То есть приоритет отдается регулированию в ИТП (то есть самому потребителю), а потом происходит подрегулирование в котловом контуре.

а еслди всё же будет трёхходовой и регулирование по погоде в ИТП двойное регулирование? Или всё же такие схемы имет место быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 11:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных