Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплоснабжение, Подскажите, есть ли разница между температурным граф
Вадим Викторович
сообщение 28.1.2013, 17:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179109



Здравствуйте! Подскажите, есть ли разница между температурным графиком отопления и вентиляции. У меня график отопления (предоставлен источником тепла ТЭЦ) 150/70 срезка на 136. Запитаны системы от одной трубы. Перегрев идет по обратке. Теплосети (источник)- ориентируются на график теплосети. Снижаю расход на калорифер - размораживаю, уменьшаю расход воздуха - в помещениях становится холодно. Есть ли выход? И еще на подаче у меня 10,5 кгс/см кв. снижаю до 6 (чтоб батареи не раздавить), а вот в обратке 0,5-0,7 кгс/см кв. Теплосети объясняют низкое давление тем, что я у себя весь расход зажал снижая температуру обратки. Кто прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ofrenda
сообщение 28.1.2013, 19:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370



Цитата(Вадим Викторович @ 28.1.2013, 18:58) *
Здравствуйте! Подскажите, есть ли разница между температурным графиком отопления и вентиляции. У меня график отопления (предоставлен источником тепла ТЭЦ) 150/70 срезка на 136. Запитаны системы от одной трубы. Перегрев идет по обратке. Теплосети (источник)- ориентируются на график теплосети. Снижаю расход на калорифер - размораживаю, уменьшаю расход воздуха - в помещениях становится холодно. Есть ли выход? И еще на подаче у меня 10,5 кгс/см кв. снижаю до 6 (чтоб батареи не раздавить), а вот в обратке 0,5-0,7 кгс/см кв. Теплосети объясняют низкое давление тем, что я у себя весь расход зажал снижая температуру обратки. Кто прав?
1.Вообще - то по правилам разные нагрузки запитываются от разных трубороводов, поэтому скорее всего калорифер кольцует и идёт перегрев обратки. 2. Батареи разорвутся при давлении в обратке более 6 атм, давление подачи их не порвёт. 3. А почему такое низкое давление в обратке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 28.1.2013, 19:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Калорифер на приточке не правильно подобран. Регулирование СО в таких случаях в двух точках, на подающей и обратной линии, а правильней- независимая схема (через теплообменник).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим Викторович
сообщение 29.1.2013, 15:39
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179109



Такое давление в обратке поддерживает источник. И плюют они на все. А есть ли нормы по давлению в обратке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 29.1.2013, 15:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Нужно смотреть по пъезометрическому графику... может у вас здание на горке и гденибудь около насосной или теплоисточника. При такой обратке делают "подпор" в итп, если не хватает по высоте системы.
Калорифер бывает предподключенный (с подачи в подачу) температура после него немного снизится, но это поправимо расходом..
Цитата
Перегрев идет по обратке.
обратке калорифера или отопления?
Цитата
на подаче у меня 10,5 кгс/см кв. снижаю до 6 (чтоб батареи не раздавить), а вот в обратке 0,5-0,7 кгс/см кв.

ну с перепадом в 50м.в.ст ничего удивительного.. нужно обратку подпереть, чтоб давления было достаточно по высоте дома, и подачу поджать, чтобы перепада оставалось для преодоления сопротивления системы. ну 50 распололагаемого напора метров просто перебор помоему...
Цитата
Теплосети объясняют низкое давление тем, что я у себя весь расход зажал снижая температуру обратки. Кто прав?

Но если перегрев, кто чего зажал то? непонятно...

Сообщение отредактировал Altelega - 29.1.2013, 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ofrenda
сообщение 30.1.2013, 18:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370



Цитата(Вадим Викторович @ 29.1.2013, 16:39) *
Такое давление в обратке поддерживает источник. И плюют они на все. А есть ли нормы по давлению в обратке?

Если грубо. то высота здания + 5м - это у потребителя. а на теплоисточнике - по пьезометрическому графику. Но в любом случае разведите нагоузки по разным трубопроводам. этим облегчите регулировку.А что у Вас за здание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.1.2013, 22:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Поставьте шайбу или регулятор на обратке и Вам будет "плевать" на источник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_001
сообщение 31.1.2013, 6:06
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.5.2012
Пользователь №: 149929



Цитата(Вадим Викторович @ 29.1.2013, 15:39) *
Такое давление в обратке поддерживает источник. И плюют они на все. А есть ли нормы по давлению в обратке?

допустимое рабочее давление в обратном трубопроводе, которое для зависимых систем теплоснабжения составляет 6,0 кгс/см2 (п.5.2.2 «Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно- коммунальному комплексу» от 27.09.2003 №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим Викторович
сообщение 3.2.2013, 8:41
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179109



Шайбу или регулятор установить на выходе с завода или применительно к каждому зданию? А то зданий у меня много. Это бывший завод остановленный по срокам эксплуатации. Повторюсь, какое минимальное давление может держать в обратке источник теплоснабжения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 3.2.2013, 9:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок...
тепловые сети
...
6.2.55. Давление воды в любой точке подающей линии водяных тепловых сетей, тепловых пунктов и в верхних точках непосредственно присоединенных систем теплопотребления при работе сетевых насосов должно быть выше давления насыщенного пара воды при ее максимальной температуре не менее чем на 0,5 кгс/см2.
6.2.56. Избыточное давление воды в обратной линии водяных тепловых сетей при работе сетевых насосов должно быть не ниже 0,5 кгс/см2. Давление воды в обратной линии должно быть не выше допустимого для тепловых сетей, тепловых пунктов и для непосредственно присоединенных систем теплопотребления.
...
тепловой пункт
...
9.1.6. Присоединение систем потребления теплоты необходимо выполнять с учетом гидравлического режима работы тепловых сетей (пьезометрического графика) и графика изменения температуры теплоносителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.
...
9.1.42. Автоматизация тепловых пунктов закрытых и открытых систем теплоснабжения обеспечивает:
...
- минимальное заданное давление в обратном трубопроводе системы отопления при возможном его снижении;
...

У вас недостаточно давления в обратной трубе? когда "поджимаете" подачу, падает давление обратки, и система "встает"? Вам нужен регулятор или шайба на обратке. Где ставить, это смотреть нужно по месту или хотя бы по схеме.
Цитата
Если грубо. то высота здания + 5м - это у потребителя.
точнее "высоты системы". помоему, лучше в каждом здании или группами зданий... или одной общей обеспечить минимальное давление большинству "низких" зданий, в остальных "высоких" зданиях по "шайбе" или группой... вам видней, мы не знаем, что у вас там.

Сообщение отредактировал Altelega - 3.2.2013, 10:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 3.2.2013, 10:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Вадим Викторович @ 3.2.2013, 6:41) *
Повторюсь, какое минимальное давление может держать в обратке источник теплоснабжения?

Сколько помню - не изменялось. Сегодня, согл п.8.9 СНИП 41-02-2003 Давление воды в обратных трубопроводах водяных тепловых сетей при работе сетевых насосов должно быть избыточным (не менее 0,05 МПа) и на 0,1 МПа ниже допустимого давления в системах теплоиспользования потребителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 3.2.2013, 10:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



теплосеть "жаба" душит. Вместо того, чтобы потратить несмертельную сумму на гидравлический расчет сети и соблюдать температурный график они заставляют кувыркаться и изощряться потребителей с установкой разного типа "шайб", регуляторов, внедрять автоматизацию, учет за счет потребителей это издевательство может позволить наверное одна из немногих отапливаемых стран в мире...
В вашем случае, скорее всего, именно отсутствие гидравлики создает такой дикий пьезометр сети, т.е прокачивается в разы большие, чем нужно объемы теплоносителя.
Если бы их могла прижать за это безобразия администрация или прокуратура сразу бы нашли выход (ПНС-ку бы поставили или еще чего-нить...), но вывод один надо как то начинать противостоять этому "беспределу"...
Потребители всех трасс -объединяйтесь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 3.2.2013, 11:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Такой "дикий" перепад часто наблюдается в начале теплосетей, и все нормально гидравликой.
У кого "беспредел"? Если ввод и внутренние сети вне ответственности теплосетей...

отсутствие гидравлики создает "никакой" перепад... он весь в динамику расхода "сжимается"

ЗЫ пусть заключают энергосервисный контракт или обслуживания договор... или что там еще бывает?

Сообщение отредактировал Altelega - 3.2.2013, 11:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 3.2.2013, 13:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



....Такой "дикий" перепад часто наблюдается в начале теплосетей, и все нормально гидравликой....

- Наше здание отнюдь не в голове теплосети,тем не менее договорная "обратка" 1,7 бар при минимальной статике 17 м, прям в точку попали
...У кого "беспредел"? Если ввод и внутренние сети вне ответственности теплосетей...
-Речь о параметрах давления на вводе, которые обеспечивает сеть для нормального функциклирования теплосетей-
БЕСПРЕДЕЛ в том что реформа, модернизация, реконструкция систем теплоснабжения красиво декларируемая умными дядями возложена на самих "утопающих", а поставщики, сбытовики даже и пальцем не шевелят в этом направлении, да и зачем безответственность за поставляемое "нечто" прописана (иногда по - хитрому между строк и симпатическими чернилами) в законах утвержденными вышеозначенными деклараторами. Под "нечто" я подразумеваю то что поставляют нам сегодня в Иванове. Раньше мы как то массово подстраивались под "срезки" и "изломы" более или менее стабильно работая на участке качественного регулирования. теперь теплосеть может себе позволить на прямой 105 С вместо 89 С при tн.в. = -6 С и это становиться нормой. Им глубоко ... все равно на параметры теплоносителя лишь бы кВт-час электричества удержать в узде!

....отсутствие гидравлики создает "никакой" перепад... он весь в динамику расхода "сжимается"...
- если бы не пришлось самому делать гидравлику микрорайона не рискнул бы такое голословно заявлять-

Отсутствие гидравлики создает избыточные напоры (соответственно и расходы) на близких объектах и никакие напоры и расходы на отдаленных, не считая перекосов с явно заниженными диаметрами магистральных участков, вот такая вот простая "динамика"!, которая и открылась в процессе наладки

ЗЫ пусть заключают энергосервисный контракт или обслуживания договор...

Вот-вот еще "на бабки" развести! Приедет сервис - служба "втетерит" шайбу в обратку или предложат автоматику лучшего не предложат, а гидравликой сети никто заниматься не будет.
...или что там еще бывает?...
- Страшно даже и подумать! - smile.gif
ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 3.2.2013, 14:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



На мой взгляд: Потребителю оставляют право выбора самому решить свои же проблемы. Выдают технические условия, и можете сами выбрать, что себе поставить нужно, и за какие деньги вам лучше. ЭСО естественная монополия, ее тарифы под контролем, и вероятно в них нет инвестиционных добавок или каких нибудь "наладочных на отдельных участках".
Или, вы предлагаете нужно "без вопросов" включить это в тариф? ..где гарантия, что инвестиции пойдут на ваш участок? ..по какой стоймости эти работы будут и что именно смонтируют? ..или может эти добавки "по карманам" разойдутся?
Помоему, это власти не решается принять такое решение, или оно не выгодно... утвердить "инвестиционный тариф" и за пару лет ЭСО внедрит независимую схему теплоснабжения. Может теплосети и рады сделать модернизацию, но с каких денег то? И тоже крутятся как могут, с теми схемами/системами, которые остались в "наследство"... имхо!
а мне нравится, что оставляют выбор потребителю...

Цитата
Отсутствие гидравлики создает избыточные напоры (соответственно и расходы) на близких объектах и никакие напоры и расходы на отдаленных, не считая перекосов с явно заниженными диаметрами магистральных участков, вот такая вот простая "динамика"!, которая и открылась в процессе наладки

возможно, мы не поняли друг-друга... с повышением расхода выше расчетного, располагаемый расчетный напор на вводе будет уменьшаться. статика (напор) переходит в динамику (расход). на "близких" обратка заметно поднимается, а должна быть ниже. на "дальних" подача приближается к обратке, которая уже "на высоте"...

PS по моему проконсультировать потребителя они обязаны, выписать рекомендательное предписание и т.п. ???

Сообщение отредактировал Altelega - 3.2.2013, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим Викторович
сообщение 4.2.2013, 16:44
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179109



Ребята! Всем большое спасибо! Попытаюсь установить шайбы на "всех" участках обратки по каждому зданию. Результат сообщу! С Уважением В.В.!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных