Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> повторяю впрос заданый в разделе автоматизации
Гость_Бездомный_жив_*
сообщение 13.4.2005, 6:29
Сообщение #1





Guest Forum






там что-то никто не ответил.
Прошу помощи. Спроектировал тут приточно-вытяжную установку с теплообменником с промежуточным теплоносителем, подходит ко мне наш автоматчик и спрашивает, надо ли делать защиту от обмерзания калорифера в вытяжке, я сказал, что надо, встал вопрос, когда трёхходовик пустит весь теплоноситель по байпасу мощности водяного догрева не хватит, я предложил останавливать и приточку при этом (вытяжка работает). Расчётные параметры пром. теплоносителя достаточно низкие, так что обморожение вполне возможно (ИМХО). Хотелось бы услышать ваше мнение и опыт в таком деле. У меня ПВ с рекуператором с пром. теплоносителем первая. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бездомный_жив_*
сообщение 13.4.2005, 6:49
Сообщение #2





Guest Forum






И сразу ещё два вопроса по этой теме.
Я глубоко уверен, что регулирование в такой системе производится по температуре промежуточного теплоносителя, тут мы с нашим автоматчиком расходимся во мнении, подтвердите (ну или опровергните) моё мнение. И регулирование производить по температуре холодной или тёплой магистрали (назвать подачей и обраткой язык не поварачивается)?
Второе. В кнжках смотрел расчёт рекуператоров с промежуточным теплоносителем. Процесс охлаждения воздуха на вытяжке почему-то строят на I-d диаграмме наклонный в направлении вниз и влево, тоже самое получается при расчёте программой (Danvent) температура на выходе ниже точки росы, если опускаться вниз вертикально, но влажность меньше 100%. Объясните пожалуйста, как такое выходит при данном теплообмене, я всегда считал, что в теплообменниках процесс идёт по d=const до ф=100%, а потомпо ф=100%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Leondi_*
сообщение 13.4.2005, 9:50
Сообщение #3





Guest Forum






Не совсем понял, о чем речь: Контур нагревающего теплобменника развязан с помощью теплообменника от питающей сети, или о рекуператоре "тепловая труба"?

По любому правильным решением будет использование в автономном контуре антифриза.

Регулирование должно вестись по температуре приточного воздуха или воздуха в помещении/вытяжного воздуха. Температура обратной воды контролируется для аварийных/защитных целей. Температура подачи, в общем случае не так интересна и поддерживается, в основном, если раздача ведется нескольким потребителям (как правило в теплопунктах).

С уважением Леонид Мирошко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бездомный_жив_*
сообщение 13.4.2005, 10:58
Сообщение #4





Guest Forum






Поясню, теплообменник (рекуператор) с промежуточным теплоносителем, не тепловая труба (там двухфазный фреон), а два теплообменника, один в приточке, другой в вытяжке, контур замкнутый по нему циркулирует прмежуточный теплоноситель, регулирование ведётся байпасированием теплоносителя из тёплой магистрали в холодную мимо теплообменника в приточке. Применение антифриза замолчено как само собой разумеющееся. Регулирование по воздуху не представляю (собственно, температура на выходе зависит от температуры наружного воздуха, и в меньшей степени от температуры и влажности внутреннего, но предпологаем что tвн пост.) Вот схема обвязки, с ней думаю будет понятней
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Req.dwg ( 67,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 13.4.2005, 16:27
Сообщение #5





Guest Forum






Нормальная схема.

Из рекуп. с промежуточным тепл. обычно больше 35% не получается
выжать. Если только здоровенный не ставить.
Или влажность внутри больше 60..80%. Тут об конденсате надо не забыть. Можно получить обмерзание как на пластинчатом.

Я такие всего две ставил. Сделал без 3х ходовика, при опасности
останавливал насос. Опастность - влажность после т/о на выхлопе
выше 95% и одновременно "прямая" ниже 0..-3

Регулировал основным т/о. Расчитывал его на работу без рекуп.
запас в 30% это еще не страшно. Если больше то хуже.

Наверное в Вашем случае в случае опасности можно производительность
притока на 20..30% уменьшить. Заслонкой там, или рег. скорости..
Что б совсем приточку не глушить.


Интересно мнение ShaqqyDoc'а
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бездомный_жив_*
сообщение 14.4.2005, 6:47
Сообщение #6





Guest Forum






Спасибо, но видимо придётся глушить приток совсем, упирается в стоимость автоматики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 14.4.2005, 14:49
Сообщение #7





Guest Forum






А зачем полностью глушить ?
Неужели калорифер тютелька-в-тютельку ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных