> Какое пожаротушение необходимо предусмотреть на станциях разгрузки серы, угля и руды?
Лик
сообщение 31.1.2013, 11:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.2.2011
Пользователь №: 96221



Добрый день! Подскажите пожалуйста какую систему пожаротушения (автоматическую систему или внутренне пожаротушение с помощью пожарных кранов) необходимо предусмотреть на следующих станциях:
1) Станция разрузки вагонов для серы. (S здания=1332м2, H высота здания =14,200м. (надземная часть). Подземная часть 9м. Общая высота 23,200м.)
2) Станция разрузки вагонов (угля и руды). (S здания=1944м2, Н высота здания 15,720м (надземная часть). Подземная часть =18,3м. Общая высота 34 м.)
В спец. техн. условиях ничего не сказано про пожаротушение данных сооружений. Может кто то сталкивался с подобными сооружениями, в каких нормативных документах можно посмотреть информацию, кроме СП 5.
Заранее благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 31.1.2013, 16:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Отдайте спецТУ на доработку. Кто разрабатывал спецТУ должен был всё разъяснить. За что бабло то взяли тогда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
falc0n
сообщение 6.2.2013, 11:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 12.6.2010
Пользователь №: 60935



СП 5 приложение А. Что смущает?
Для справки скажу на Усть-Луге станция разргузки вагонов серы тушится АУПТ. Уголь тоже. Внутренний противопожарный водопровод там тоже есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.2.2013, 12:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(falc0n @ 6.2.2013, 12:53) *
СП 5 приложение А. Что смущает?
Для справки скажу на Усть-Луге станция разргузки вагонов серы тушится АУПТ. Уголь тоже. Внутренний противопожарный водопровод там тоже есть.


Несколько лет назад для склада серы по СТУ от специализированной организации делали дренчерное тушение водой со смачивателем. Температура плавления серы около 120гр..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
falc0n
сообщение 6.2.2013, 15:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 12.6.2010
Пользователь №: 60935



Цитата(BTS @ 6.2.2013, 13:13) *
Несколько лет назад для склада серы по СТУ от специализированной организации делали дренчерное тушение водой со смачивателем. Температура плавления серы около 120гр..


Совершенно с Вами согласен. Господин Баратов кстати тоже рекомендует смачиватель, господам Корольченкам впрочем все равно со смачивателем, простой водой или пеной тушить серу.

Вопрос стоял делать или нет АУПТ.

А что за объект если не секрет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.2.2013, 15:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(falc0n @ 6.2.2013, 16:12) *
А что за объект если не секрет?


Склад серы на НПЗ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav A.
сообщение 26.2.2013, 9:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488



Цитата(falc0n @ 6.2.2013, 11:53) *
СП 5 приложение А. Что смущает?


Кроме СП еще нормативка существует.
ПБ 03-571-03, ПБ 03-553-03, ПБ 05-580-03.
Для шахт:
ПБ 03-428-02, ПБ 05-618-03, Инструкции к ПБ угольных шахт книга 2, ВНТП 1-92, ВНТП 4-92, РД 05-365-00, РД 05-366-00.

Для руды:
ПБ 03-571-03 п.407 над приводной станцией и перегрузочном пунктом,
а также по всей длине конвейера, расположенного в корпусе, должны быть установлены средства
автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. Сигналы о срабатываниях
этих средств должен поступать на диспетчерский пункт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav A.
сообщение 26.2.2013, 14:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488



приложени 2 к инструкции.
Объекты поверхности (для шахт) в которых должны быть АУП.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.2.pdf ( 2,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных