Добрый день! Подскажите пожалуйста какую систему пожаротушения (автоматическую систему или внутренне пожаротушение с помощью пожарных кранов) необходимо предусмотреть на следующих станциях:
1) Станция разрузки вагонов для серы. (S здания=1332м2, H высота здания =14,200м. (надземная часть). Подземная часть 9м. Общая высота 23,200м.)
2) Станция разрузки вагонов (угля и руды). (S здания=1944м2, Н высота здания 15,720м (надземная часть). Подземная часть =18,3м. Общая высота 34 м.)
В спец. техн. условиях ничего не сказано про пожаротушение данных сооружений. Может кто то сталкивался с подобными сооружениями, в каких нормативных документах можно посмотреть информацию, кроме СП 5.
Заранее благодарю
Никитос
Отдайте спецТУ на доработку. Кто разрабатывал спецТУ должен был всё разъяснить. За что бабло то взяли тогда?
falc0n
СП 5 приложение А. Что смущает?
Для справки скажу на Усть-Луге станция разргузки вагонов серы тушится АУПТ. Уголь тоже. Внутренний противопожарный водопровод там тоже есть.
BTS
Цитата(falc0n @ 6.2.2013, 12:53) *
СП 5 приложение А. Что смущает?
Для справки скажу на Усть-Луге станция разргузки вагонов серы тушится АУПТ. Уголь тоже. Внутренний противопожарный водопровод там тоже есть.


Несколько лет назад для склада серы по СТУ от специализированной организации делали дренчерное тушение водой со смачивателем. Температура плавления серы около 120гр..
falc0n
Цитата(BTS @ 6.2.2013, 13:13) *
Несколько лет назад для склада серы по СТУ от специализированной организации делали дренчерное тушение водой со смачивателем. Температура плавления серы около 120гр..


Совершенно с Вами согласен. Господин Баратов кстати тоже рекомендует смачиватель, господам Корольченкам впрочем все равно со смачивателем, простой водой или пеной тушить серу.

Вопрос стоял делать или нет АУПТ.

А что за объект если не секрет?
BTS
Цитата(falc0n @ 6.2.2013, 16:12) *
А что за объект если не секрет?


Склад серы на НПЗ
Stanislav A.
Цитата(falc0n @ 6.2.2013, 11:53) *
СП 5 приложение А. Что смущает?


Кроме СП еще нормативка существует.
ПБ 03-571-03, ПБ 03-553-03, ПБ 05-580-03.
Для шахт:
ПБ 03-428-02, ПБ 05-618-03, Инструкции к ПБ угольных шахт книга 2, ВНТП 1-92, ВНТП 4-92, РД 05-365-00, РД 05-366-00.

Для руды:
ПБ 03-571-03 п.407 над приводной станцией и перегрузочном пунктом,
а также по всей длине конвейера, расположенного в корпусе, должны быть установлены средства
автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. Сигналы о срабатываниях
этих средств должен поступать на диспетчерский пункт.
Stanislav A.
приложени 2 к инструкции.
Объекты поверхности (для шахт) в которых должны быть АУП.