Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Некорректная работа вент. установки
Belka123
сообщение 4.2.2013, 18:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034



Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации.

На объекте есть 3 приточно-вытяжных установки, они работают на разные сети, у них разный расход - между собой они никак не связаны. Оборудование одного и того-же производителя.
По факту получается, что по притоку установки выходят на параметры, а по вытяжке нет, причем выдаваемый ими расход по вытяжке у всех трех примерно одинаковый (сети систем и системы ничем не связаны).
Также было установлено, что при переключении скоростей вентилятора (установки небольшие, частотников нет, только 3 скорости на пульте), переключение вентилятора происходит, но при этом объем вытягиваемого воздуха почти не меняется.

Сеть, дросселя и т.п. проверено.

Следующий шаг - замер давлений в сети, но пока это сделать нельзя - нет возможности.

Вопрос в следующем: может ли что-то еще быть причиной такой нестабильной работы систем, кроме превышения потерь над расчетными?
Смущает, что так ведут себя все 3 системы, работающие на разные сети в разных частях здания.

Электрику проверяли, все в норме.

Заранее спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.2.2013, 19:44
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22400
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Направление вращения вытяжных вентиляторов верное?

А если "да", то проводить замеры. Без них - это гадание "пойди туда, не знаю куда".
Кстати, если установки моноблочные, то очень бы неплохо проверить на внутреннюю плотность, не исключён вариант перетока между приточной и вытяжной частями агрегата.

И давайте подробности, пока всё очень общо. Если измеряли расходы - чем и в каких точках. Вопрос Вы ставите верно - несоответствие расчётных параметров фактическим вполне возможно. Вообще говоря, если объём воздуха "фактически не меняется" при изменении скорости вращения, подозрение на завышенное сопротивление сети очень правомерно. Но всё же проверьте, сначала, механику - состояние клапанов, перегородок в установках на предмет явных неплотностей, воздуховоды на предмет перекрытых клапанов или посторонних предметов. И очень бы неплохо хоть скорости в магистральных сечениях померять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Belka123
сообщение 4.2.2013, 20:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034



Направление верное, проверили.

Насчет негерметичности внутри - не проверяли, а надо бы - проверим. Установки снабжены пластинчатым рекуператором.

Расходы замеряли на оконечниках - крыльчатым анемометром и перед ними на прямом участке в канале.
На магистралях не меряли - будем замерять при замере давлений.

Клапаны и дросселя проверяли - все открывается и открыто.

Еще хотела такой вопрос уточнить: насколько сильны потери в гофрированном воздуховоде? Могут ли участки около 1,5-2 м негативно сказаться на системе?

Спасибо за отклик!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.2.2013, 21:36
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22400
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нет, не могут. Настолько значительно - не могут. При одном условии, что не смяты и не скручены в узлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 10:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных