Belka123
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации.

На объекте есть 3 приточно-вытяжных установки, они работают на разные сети, у них разный расход - между собой они никак не связаны. Оборудование одного и того-же производителя.
По факту получается, что по притоку установки выходят на параметры, а по вытяжке нет, причем выдаваемый ими расход по вытяжке у всех трех примерно одинаковый (сети систем и системы ничем не связаны).
Также было установлено, что при переключении скоростей вентилятора (установки небольшие, частотников нет, только 3 скорости на пульте), переключение вентилятора происходит, но при этом объем вытягиваемого воздуха почти не меняется.

Сеть, дросселя и т.п. проверено.

Следующий шаг - замер давлений в сети, но пока это сделать нельзя - нет возможности.

Вопрос в следующем: может ли что-то еще быть причиной такой нестабильной работы систем, кроме превышения потерь над расчетными?
Смущает, что так ведут себя все 3 системы, работающие на разные сети в разных частях здания.

Электрику проверяли, все в норме.

Заранее спасибо за помощь.
Skaramush
Направление вращения вытяжных вентиляторов верное?

А если "да", то проводить замеры. Без них - это гадание "пойди туда, не знаю куда".
Кстати, если установки моноблочные, то очень бы неплохо проверить на внутреннюю плотность, не исключён вариант перетока между приточной и вытяжной частями агрегата.

И давайте подробности, пока всё очень общо. Если измеряли расходы - чем и в каких точках. Вопрос Вы ставите верно - несоответствие расчётных параметров фактическим вполне возможно. Вообще говоря, если объём воздуха "фактически не меняется" при изменении скорости вращения, подозрение на завышенное сопротивление сети очень правомерно. Но всё же проверьте, сначала, механику - состояние клапанов, перегородок в установках на предмет явных неплотностей, воздуховоды на предмет перекрытых клапанов или посторонних предметов. И очень бы неплохо хоть скорости в магистральных сечениях померять.
Belka123
Направление верное, проверили.

Насчет негерметичности внутри - не проверяли, а надо бы - проверим. Установки снабжены пластинчатым рекуператором.

Расходы замеряли на оконечниках - крыльчатым анемометром и перед ними на прямом участке в канале.
На магистралях не меряли - будем замерять при замере давлений.

Клапаны и дросселя проверяли - все открывается и открыто.

Еще хотела такой вопрос уточнить: насколько сильны потери в гофрированном воздуховоде? Могут ли участки около 1,5-2 м негативно сказаться на системе?

Спасибо за отклик!
Skaramush
Нет, не могут. Настолько значительно - не могут. При одном условии, что не смяты и не скручены в узлы.