ТГВик
сообщение 6.2.2013, 14:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767



Всем доброго времени суток.
Кто сталкивался - подскажите пожалуйста, имеется прит. установка с секцией увлажнения (форс. оросит. камера)
Вопрос в том, насколько точно сможет контроллер (кстати "пиксель") поддерживать уровень относит. влажности в помещении, регулируя исключительно подачу воды насосом. Как я понимаю - контроллер с определённым периодом будет включать и выключать насос (цикл формируется отталкиваясь от показаний датчика уровня влажности). Долго ли прослужит насос при постоянных вкл-выкл.? Датчик влажности является канальным, что опять же не позволяет располагать точными данными о состоянии воздуха в обслуживаемом помещении. Можно ли поставить кан. датчик не в канале, а в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 6.2.2013, 15:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



1. пихель не имеет сертификата средства измерения, вопрос о точности вообще отпадает, он даже не поверяется

2. камера орошения, тепломассообменный агрегат не регулируется вообще, а относительная влажность на выходе только 1 м и 2м подогревом

3. для измерения влажности в помещении датчик необходимо мало того установить в рабочей зоне но и обеспечить равномерный проток воздуха через него, 4 м/с

как то так rolleyes.gif

4. управление вкл/выкл насоса возможно только при рециркуляции из помещения, а у вас приточка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТГВик
сообщение 11.2.2013, 9:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767



[quote name='olg2004' date='6.2.2013, 15:09' post='863063']
Благодарю за ответ)
В организации - поставщике мне порекомендовали расположить датчик в начале магистрали перед воздухораспределителями, я с этим в корне не согласен, ибо в таком случае изменения параметров воздушной смеси будут происходить слишком резко, ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 18:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных