Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Размещение вентилятора подпора воздуха.
Гость_denis777_*
сообщение 6.2.2013, 18:10
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.
Возник вопрос размещение вентилятора подпора воздуха. Вначале предполагалось разместить непосредственно в обслуживающем помещении. Но габариты тамбура уж слишком небольшие. Осевик с клапаном влазит, но про соблюдение рекомендуемых прямых растояний производителем (2Д после и 4Д перед) не получается даже близко.
Есть альтернативный вариант, разместить вентилятор за пределами обслуживаемого помещения и обработать его огнезащитным составом. Формально нарушение, но по логике всё должно работать.
Кто что может посоветовать по данной ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DEVILdvs
сообщение 7.2.2013, 11:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014



работать то оно будет даже если вы его подсолнечным маслом намажете.
СП 7.13130.2009
7.16 Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:
а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, с ограждающими строительными конструкциями требуемого предела огнестойкости. (в СНиП 41-01-2003 указаны противопожарные перегородки 1-ого типа. СП 60.13330 еще не видел) Допускается в пределах одного пожарного отсека вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции размещать в помещении для оборудования приточных систем (кроме систем, обслуживающих помещения и склады категорий А и Б) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов перед клапанами наружного воздуха приточных установок систем общеобменной вентиляции, а также непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов. Допускается размещать вентиляторы на кровле и снаружи зданий, кроме районов с температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже по [2], с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц;
Стандарт Российский. Насколько актуален на Украине-не знаю.
Что интересно - нигде не указывается требование по огнестойкости вентиляторов подпора; или считается,что в помещении, выгороженном противопожарными перегородками, ни коим образом не может начаться пожар?

Сообщение отредактировал DEVILdvs - 7.2.2013, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 13.2.2013, 15:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Может общить его чем-то негорючим вроде венткамеры маленькой, что то мне не оч нравится идея размещения вентилятора в дымовом слое с температурой 100+
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных