работать то оно будет даже если вы его подсолнечным маслом намажете. СП 7.13130.2009 7.16 Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать: а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, с ограждающими строительными конструкциями требуемого предела огнестойкости. (в СНиП 41-01-2003 указаны противопожарные перегородки 1-ого типа. СП 60.13330 еще не видел) Допускается в пределах одного пожарного отсека вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции размещать в помещении для оборудования приточных систем (кроме систем, обслуживающих помещения и склады категорий А и Б) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов перед клапанами наружного воздуха приточных установок систем общеобменной вентиляции, а также непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов. Допускается размещать вентиляторы на кровле и снаружи зданий, кроме районов с температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже по [2], с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц; Стандарт Российский. Насколько актуален на Украине-не знаю. Что интересно - нигде не указывается требование по огнестойкости вентиляторов подпора; или считается,что в помещении, выгороженном противопожарными перегородками, ни коим образом не может начаться пожар?
Сообщение отредактировал DEVILdvs - 7.2.2013, 11:20
|