Бассейн, дайте кто нибудь совет))) |
|
|
|
11.2.2013, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
Объект детский сад с бассейном, бассейн маленький 3х7 глубиной 0,8. Бассейн привязал типовой. Экспертиза требует указать остаточный свободный хлор в воде и скорость воды в выпускных (донных) отверстиях. я само собой понятия не имею откуда подойти даже. Может кто то сможет мне помочь....
Благодарю откликнувшихся.
|
|
|
|
|
11.2.2013, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
а что за типовой, если не секрет?
|
|
|
|
|
11.2.2013, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867

|
хлор в воде и скорость воды в выпускных (донных) отверстиях - это нормируемые значения есть Три документа СП. на бассейны ГОСТ на бессейны и Санпин на бассейны а еще пособие к СНИпу там гдето должны быть эти показатели
|
|
|
|
|
11.2.2013, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(iampix @ 11.2.2013, 15:46)  Объект детский сад с бассейном, бассейн маленький 3х7 глубиной 0,8. Бассейн привязал типовой. Экспертиза требует указать ... скорость воды в выпускных (донных) отверстиях. Слишком многого хочет экспертиза. Видимо, в вашем проекте эксперт не нашел замечаний, а написать что-то надо! Иначе - что это за экспертиза без замечаний! Выход можно найти. Загляните в учебник гидравлики, там найдете ответ, как подсчитать скорость. Скорость будет переменной. Начальная - при максимальном уровне, самая малая - при почти пустом бассейне. Убейте эксперта своей эрудицией!
|
|
|
|
|
12.2.2013, 8:58
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
выдержка из пояснительной. скорость требовалось указать для подтверждения, что она не превышает нормативов по хлору напишите, что парметры подготовленной воды соответствуют нормам СанПиН .... Если они не знают нормы, то укажите, хлор - 0,1 - 0,3 мг/л (для детских бассов до 7 лет) таблица №3 Примечание 1. СанПиН 2003...
__________1___________.jpg ( 222,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 118
Сообщение отредактировал nick2 - 12.2.2013, 8:58
|
|
|
|
|
13.2.2013, 8:16
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128331

|
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Тоже бассейн в детском саду, температура воды должна быть 30-32С, как этого добиться? искали термосмесители Ду 40 мин t=36С
|
|
|
|
|
13.2.2013, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12312

|
У Вас проточный бассейн или с оборотной системой?
|
|
|
|
|
13.2.2013, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
КУ = МЮ х ДАБЛ Ю х √2ЖЭхАШ
Сообщение отредактировал civic - 13.2.2013, 13:59
|
|
|
|
|
14.2.2013, 1:45
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128331

|
система проточная, 33 куб. м. , 45 кв.м
|
|
|
|
|
14.2.2013, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488

|
Цитата(iampix @ 11.2.2013, 16:46)  Объект детский сад с бассейном, бассейн маленький 3х7 глубиной 0,8. Бассейн привязал типовой. Экспертиза требует указать остаточный свободный хлор в воде и скорость воды в выпускных (донных) отверстиях. я само собой понятия не имею откуда подойти даже. Может кто то сможет мне помочь....
Благодарю откликнувшихся. Нормативка
|
|
|
|
|
16.2.2013, 1:38
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(santech AGP @ 13.2.2013, 11:16)  бассейн в детском саду, температура воды должна быть 30-32С, как этого добиться? искали термосмесители Ду 40 мин t=36С Вы о чем? забудьте про них делайте нормальную схему. ИЛИ воду некуда девать?
Сообщение отредактировал nick2 - 16.2.2013, 1:39
|
|
|
|
|
19.2.2013, 7:51
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128331

|
что вы понимаете под "нормальной схемой"?
|
|
|
|
|
19.2.2013, 8:06
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128331

|
если про рециркуляцию, то с ней беда, т.к. по "Gruenbeck" получается 23 форсунки стеновых, у нас слишком маленький бассейн для такого количества. Поэтому и решили проточную систему применить, воды хватит)) А вот как смешать воду до нужной температуры - это вопрос???
|
|
|
|
|
19.2.2013, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12312

|
Пересчитайте еще раз количество форсунок. Возьмите другие флорсунки (с большей пропускной способностью). Возьмите другого производителя (если у этого небольшой ассортимент). Но только лишь из-за большого количества форсунок определенного вида делать бассейн проточным  Это ж сколько воды вы каждый жень будете выливать в канализацию!!! а она денег стоит! да и вообще. полностью согласна с nicK2 делайте нормальную оборотную систему.
|
|
|
|
|
20.2.2013, 12:42
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
на обычный детский "лягушатник" рециркуляция составляет 40-50 м3/час. хватит 10 форсунок стандартных. поставьте часть из них донными, если на стенах места нет.
Сообщение отредактировал nick2 - 20.2.2013, 12:42
|
|
|
|
|
27.7.2015, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.12.2014
Из: г.Краснотурьинск
Пользователь №: 253141

|
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, подобрать оборудование, вернее, подскажите, в какую фирму обратиться. Бассейн в детском саду рециркуляционного типа, объем 26,56м3, водообмен за 0,5часа, согласно СП. Бассейн с переливным желобом. Оборудование для очистки, лучше комплектно.
|
|
|
|
|
27.7.2015, 19:39
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(ovktan @ 27.7.2015, 16:36)  , подскажите, в какую фирму обратиться. Вы сами из какого региона?
|
|
|
|
|
28.7.2015, 6:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.12.2014
Из: г.Краснотурьинск
Пользователь №: 253141

|
Свердловская область. Д/сад- Ханты-мансийский округ , Югра. Кому могла , обзвонила. Или в отпуске, или не могут помочь, оборудование маломощное. А нужно быстро. Если можете подскажите, фирму. Каталоги старые, давно рециркуляцию не проектировали. Можно московский телефон, или Питер. Если фирма солидная, они потом региональным представителям адресуют. Пыталась WILO grunbek, видимо телефоны сменили, даже на сайте старый номер. Извините, что время отнимаю, но все что могла уже использовала.
|
|
|
|
|
28.7.2015, 6:59
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
в личку, смотрите письмо.
|
|
|
|
|
28.7.2015, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.12.2014
Из: г.Краснотурьинск
Пользователь №: 253141

|