Полная версия этой страницы:
Бассейн
Объект детский сад с бассейном, бассейн маленький 3х7 глубиной 0,8. Бассейн привязал типовой. Экспертиза требует указать остаточный свободный хлор в воде и скорость воды в выпускных (донных) отверстиях. я само собой понятия не имею откуда подойти даже.
Может кто то сможет мне помочь....
Благодарю откликнувшихся.
а что за типовой, если не секрет?
хлор в воде и скорость воды в выпускных (донных) отверстиях - это нормируемые значения
есть Три документа
СП. на бассейны
ГОСТ на бессейны
и Санпин на бассейны
а еще пособие к СНИпу
там гдето должны быть эти показатели
Skorpion
11.2.2013, 19:52
Цитата(iampix @ 11.2.2013, 15:46)

Объект детский сад с бассейном, бассейн маленький 3х7 глубиной 0,8. Бассейн привязал типовой. Экспертиза требует указать ... скорость воды в выпускных (донных) отверстиях.
Слишком многого хочет экспертиза. Видимо, в вашем проекте эксперт не нашел замечаний, а написать что-то надо! Иначе - что это за экспертиза без замечаний!
Выход можно найти. Загляните в учебник гидравлики, там найдете ответ, как подсчитать скорость. Скорость будет переменной. Начальная - при максимальном уровне, самая малая - при почти пустом бассейне. Убейте эксперта своей эрудицией!
выдержка из пояснительной.
скорость требовалось указать для подтверждения, что она не превышает нормативов
по хлору напишите, что парметры подготовленной воды соответствуют нормам СанПиН ....
Если они не знают нормы, то укажите, хлор - 0,1 - 0,3 мг/л (для детских бассов до 7 лет)
таблица №3 Примечание 1. СанПиН 2003...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
santech AGP
13.2.2013, 8:16
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Тоже бассейн в детском саду, температура воды должна быть 30-32С, как этого добиться? искали термосмесители Ду 40 мин t=36С
Anastasiya
13.2.2013, 9:19
У Вас проточный бассейн или с оборотной системой?
КУ = МЮ х ДАБЛ Ю х √2ЖЭхАШ
santech AGP
14.2.2013, 1:45
система проточная, 33 куб. м. , 45 кв.м
Stanislav A.
14.2.2013, 11:17
Цитата(iampix @ 11.2.2013, 16:46)

Объект детский сад с бассейном, бассейн маленький 3х7 глубиной 0,8. Бассейн привязал типовой. Экспертиза требует указать остаточный свободный хлор в воде и скорость воды в выпускных (донных) отверстиях. я само собой понятия не имею откуда подойти даже.
Может кто то сможет мне помочь....
Благодарю откликнувшихся.
Нормативка
Цитата(santech AGP @ 13.2.2013, 11:16)

бассейн в детском саду, температура воды должна быть 30-32С, как этого добиться? искали термосмесители Ду 40 мин t=36С
Вы о чем?
забудьте про них делайте нормальную схему. ИЛИ воду некуда девать?
santech AGP
19.2.2013, 7:51
что вы понимаете под "нормальной схемой"?
santech AGP
19.2.2013, 8:06
если про рециркуляцию, то с ней беда, т.к. по "Gruenbeck" получается 23 форсунки стеновых, у нас слишком маленький бассейн для такого количества. Поэтому и решили проточную систему применить, воды хватит)) А вот как смешать воду до нужной температуры - это вопрос???
Anastasiya
19.2.2013, 10:23
Пересчитайте еще раз количество форсунок. Возьмите другие флорсунки (с большей пропускной способностью). Возьмите другого производителя (если у этого небольшой ассортимент). Но только лишь из-за большого количества форсунок определенного вида делать бассейн проточным

Это ж сколько воды вы каждый жень будете выливать в канализацию!!! а она денег стоит! да и вообще. полностью согласна с nicK2 делайте нормальную оборотную систему.
на обычный детский "лягушатник" рециркуляция составляет 40-50 м3/час. хватит 10 форсунок стандартных. поставьте часть из них донными, если на стенах места нет.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, подобрать оборудование, вернее, подскажите, в какую фирму обратиться. Бассейн в детском саду рециркуляционного типа, объем 26,56м3, водообмен за 0,5часа, согласно СП. Бассейн с переливным желобом. Оборудование для очистки, лучше комплектно.
Цитата(ovktan @ 27.7.2015, 16:36)

, подскажите, в какую фирму обратиться.
Вы сами из какого региона?
Свердловская область. Д/сад- Ханты-мансийский округ , Югра. Кому могла , обзвонила. Или в отпуске, или не могут помочь, оборудование маломощное. А нужно быстро. Если можете подскажите, фирму. Каталоги старые, давно рециркуляцию не проектировали. Можно московский телефон, или Питер. Если фирма солидная, они потом региональным представителям адресуют. Пыталась WILO grunbek, видимо телефоны сменили, даже на сайте старый номер. Извините, что время отнимаю, но все что могла уже использовала.
в личку, смотрите письмо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.