Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Бассейн
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
iampix
Объект детский сад с бассейном, бассейн маленький 3х7 глубиной 0,8. Бассейн привязал типовой. Экспертиза требует указать остаточный свободный хлор в воде и скорость воды в выпускных (донных) отверстиях. я само собой понятия не имею откуда подойти даже.
Может кто то сможет мне помочь....

Благодарю откликнувшихся.
Young
а что за типовой, если не секрет?
Patric
хлор в воде и скорость воды в выпускных (донных) отверстиях - это нормируемые значения
есть Три документа
СП. на бассейны
ГОСТ на бессейны
и Санпин на бассейны
а еще пособие к СНИпу
там гдето должны быть эти показатели
Skorpion
Цитата(iampix @ 11.2.2013, 15:46) *
Объект детский сад с бассейном, бассейн маленький 3х7 глубиной 0,8. Бассейн привязал типовой. Экспертиза требует указать ... скорость воды в выпускных (донных) отверстиях.
Слишком многого хочет экспертиза. Видимо, в вашем проекте эксперт не нашел замечаний, а написать что-то надо! Иначе - что это за экспертиза без замечаний!
Выход можно найти. Загляните в учебник гидравлики, там найдете ответ, как подсчитать скорость. Скорость будет переменной. Начальная - при максимальном уровне, самая малая - при почти пустом бассейне. Убейте эксперта своей эрудицией! tongue.gif
nick2
выдержка из пояснительной.
скорость требовалось указать для подтверждения, что она не превышает нормативов

по хлору напишите, что парметры подготовленной воды соответствуют нормам СанПиН ....
Если они не знают нормы, то укажите, хлор - 0,1 - 0,3 мг/л (для детских бассов до 7 лет)
таблица №3 Примечание 1. СанПиН 2003...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
santech AGP
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Тоже бассейн в детском саду, температура воды должна быть 30-32С, как этого добиться? искали термосмесители Ду 40 мин t=36С
Anastasiya
У Вас проточный бассейн или с оборотной системой?
civic
КУ = МЮ х ДАБЛ Ю х √2ЖЭхАШ
santech AGP
система проточная, 33 куб. м. , 45 кв.м
Stanislav A.
Цитата(iampix @ 11.2.2013, 16:46) *
Объект детский сад с бассейном, бассейн маленький 3х7 глубиной 0,8. Бассейн привязал типовой. Экспертиза требует указать остаточный свободный хлор в воде и скорость воды в выпускных (донных) отверстиях. я само собой понятия не имею откуда подойти даже.
Может кто то сможет мне помочь....

Благодарю откликнувшихся.


Нормативка
nick2
Цитата(santech AGP @ 13.2.2013, 11:16) *
бассейн в детском саду, температура воды должна быть 30-32С, как этого добиться? искали термосмесители Ду 40 мин t=36С

Вы о чем?
забудьте про них делайте нормальную схему. ИЛИ воду некуда девать?
santech AGP
что вы понимаете под "нормальной схемой"?
santech AGP
если про рециркуляцию, то с ней беда, т.к. по "Gruenbeck" получается 23 форсунки стеновых, у нас слишком маленький бассейн для такого количества. Поэтому и решили проточную систему применить, воды хватит)) А вот как смешать воду до нужной температуры - это вопрос???
Anastasiya
Пересчитайте еще раз количество форсунок. Возьмите другие флорсунки (с большей пропускной способностью). Возьмите другого производителя (если у этого небольшой ассортимент). Но только лишь из-за большого количества форсунок определенного вида делать бассейн проточным blink.gif Это ж сколько воды вы каждый жень будете выливать в канализацию!!! а она денег стоит! да и вообще. полностью согласна с nicK2 делайте нормальную оборотную систему.
nick2
на обычный детский "лягушатник" рециркуляция составляет 40-50 м3/час. хватит 10 форсунок стандартных. поставьте часть из них донными, если на стенах места нет.
ovktan
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, подобрать оборудование, вернее, подскажите, в какую фирму обратиться. Бассейн в детском саду рециркуляционного типа, объем 26,56м3, водообмен за 0,5часа, согласно СП. Бассейн с переливным желобом. Оборудование для очистки, лучше комплектно.
nick2
Цитата(ovktan @ 27.7.2015, 16:36) *
, подскажите, в какую фирму обратиться.

Вы сами из какого региона?
ovktan
Свердловская область. Д/сад- Ханты-мансийский округ , Югра. Кому могла , обзвонила. Или в отпуске, или не могут помочь, оборудование маломощное. А нужно быстро. Если можете подскажите, фирму. Каталоги старые, давно рециркуляцию не проектировали. Можно московский телефон, или Питер. Если фирма солидная, они потом региональным представителям адресуют. Пыталась WILO grunbek, видимо телефоны сменили, даже на сайте старый номер. Извините, что время отнимаю, но все что могла уже использовала.
nick2
в личку, смотрите письмо.
ovktan
Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.