|
  |
Коридор ТРЦ |
|
|
|
19.2.2013, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355

|
Добрый день, коллеги! ТЦ длинной 100м (см. прикрепленный файл), одноэтажное здание, площадь торговых помещений менее 200м2, коридор длинной чуть больше 50 м без естественного освещения с тремя входами. Требуется ли дымоудаление для коридора? Если да то по какому пункту СП или СНиПа?
|
|
|
|
|
22.2.2013, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359

|
СП7.13130 П7.2 В
|
|
|
|
|
25.2.2013, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355

|
п. 7.2 в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 - В4; общественных и многофункциональных;
У меня 1 этажное здание...
|
|
|
|
|
26.2.2013, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Если ваш коридор не под что не попадает, что вас смущает? Повыпригивают из окон смежных кабинетов, первый этаж как никак поди не ушибутся насмерть
|
|
|
|
|
26.2.2013, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355

|
))) по поводу окон согласен. но есть еще один пункт и)
и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре: - общественного, предназначенного для массового пребывания людей; - площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги; - торговых залов магазинов;
Коридор ТЦ является ли общественным помемещением? По данному пункту нужно ли предусматривать дымоудаление?
|
|
|
|
|
26.2.2013, 22:09
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Помещения на плане - это торговые павильоны или как?
К слову, коридор - это путь эвакуации, а не просто помещение.
|
|
|
|
|
27.2.2013, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355

|
Совершенно верно - торговые повильоны!
|
|
|
|
|
27.2.2013, 22:19
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Вооооот. Вас не волнует, что ДУ из них делать надо?
|
|
|
|
|
28.2.2013, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(EJIEHA @ 27.2.2013, 23:19)  Вооооот. Вас не волнует, что ДУ из них делать надо? Тут где то проскакивало письмо-разъяснение от ВНИИПО, в котором говорится, что: "Удаление продуктов горения из торговых залов предприятий розничной торговли и др. встроенных помещений (при допускаемой противопожарными и санитарно-гигиеническими нормами возможности их указанного размещения на нижнем этаже жилых зданий) площадью до 800 м2, имеющих непосредственные эвакуационные выходы наружу, не требуется в отсутствии устройства их общих коридоров. При устройстве общих коридоров таких помещений в жилых зданиях высотой более 28 м или при площади этих помещений более 800 м2 следует предусматривать удаление продуктов горения, соотвстствстю, из коридоров или непосредственно из помещений."
|
|
|
|
|
28.2.2013, 11:20
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Спасибо за письмо, надо будет поискать номер его. Но в данном случае полно помещений с выходом не наружу, а в коридор. По мне, так ломится решение - естественное ДУ через незадуваемые фонари над коридором.
|
|
|
|
|
28.2.2013, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355

|
Принципиальное решение по удалению продуктов горения - это уже второй вопрос. Требуется ли дымоудаление для коридора? Если да то по какому пункту СП или СНиПа?
Я так понимаю, согласно письму, снипу ОВК и СП не один пункт не говорит о необходимости ДУ для данного коридора.
|
|
|
|
|
1.3.2013, 7:37
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Конечно нет. Таки будете удалять дым из каждого павильончика?
|
|
|
|
|
1.3.2013, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355

|
Зачем удалять дым из каждого павильона? Площадь каждого павильона менее 200 м2 - по снипу удалять дым не требуется.
|
|
|
|
|
1.3.2013, 22:23
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Вы сами привели пункт с #5 сообщении, по которому надо удалять. А теперь приплели 200 м2, которые совсем от другом.
|
|
|
|
|
2.3.2013, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355

|
Архивы и торговые залы в данном случае не подходят. Вы написали, что коридор - это путь эвакуации и не является общественным помещением, а торговые помещения имеют естественное освещение. Получается по данному пункту удаление дыма тоже не требуется.
Уважаемая, EJIEHA! Вы говорите общими фразами, я Вас не понимаю, не вижу конкретики. Требуется ли дымоудаление из помещений? Если да то по какому пункту СП или СНиПа?
|
|
|
|
|
3.3.2013, 11:06
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Фрамуги открывающиеся и с приводами? Обязательно спросят, чем обеспечиваете незадуваемость тех фрамуг. А про пункты... надо, чтобы работало.
|
|
|
|
|
3.3.2013, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355

|
Откуда взялись фрамуги с приводами? В коридоре нет фонарей и окон, а в торговых павильонах окна не открываются.
|
|
|
|
|
4.3.2013, 0:46
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Личная просьба - отпишитесь потом, чем у Вас закончилось.
|
|
|
|
|
13.3.2013, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.8.2010
Из: Оренбург
Пользователь №: 69660

|
1 Как осуществляется тушение в торговых залах (при наличии)? — п. 7.3 а). При отсутствии — дымоудаление обязательно, независимо от площади. 2 Законодатель явно разделяет «коридоры» и «помещений». В вашем случае (при условии ненужности удаления из торговых залов) дымоудаление из коридора одноэтажного здания длиной до 60 м не требуется. 3 Если отсутствует водяное пожаротушения из залов возможно применение п. 7.2 последний абзац. В этом случае следует предусмотреть дымоудаление через примыкающий коридор системой с *механическим* побуждением — п. 7.9 применить не можем — в нём говорится о *помещениях* одноэтажных зданий.
P.S. Всё вышесказанное относится к СП 7.13130.2009.
Сообщение отредактировал korkvenc - 13.3.2013, 20:39
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|