Добрый день, коллеги!
ТЦ длинной 100м (см. прикрепленный файл), одноэтажное здание, площадь торговых помещений менее 200м2, коридор длинной чуть больше 50 м без естественного освещения с тремя входами.
Требуется ли дымоудаление для коридора? Если да то по какому пункту СП или СНиПа?
yegres
СП7.13130 П7.2 В
Серега ППМ
п. 7.2 в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 - В4; общественных и многофункциональных;

У меня 1 этажное здание...
Norb
Если ваш коридор не под что не попадает, что вас смущает? Повыпригивают из окон смежных кабинетов, первый этаж как никак поди не ушибутся насмерть biggrin.gif
Серега ППМ
))) по поводу окон согласен.
но есть еще один пункт и)

и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги;
- торговых залов магазинов;

Коридор ТЦ является ли общественным помемещением? По данному пункту нужно ли предусматривать дымоудаление?
EJIEHA
Помещения на плане - это торговые павильоны или как?

К слову, коридор - это путь эвакуации, а не просто помещение.
Серега ППМ
Совершенно верно - торговые повильоны!
EJIEHA
Вооооот. Вас не волнует, что ДУ из них делать надо?
OlegG
Цитата(EJIEHA @ 27.2.2013, 23:19) *
Вооооот. Вас не волнует, что ДУ из них делать надо?

Тут где то проскакивало письмо-разъяснение от ВНИИПО, в котором говорится, что:
"Удаление продуктов горения из торговых залов предприятий розничной торговли и др. встроенных помещений (при допускаемой противопожарными и санитарно-гигиеническими нормами возможности их указанного размещения на нижнем этаже жилых зданий) площадью до 800 м2, имеющих непосредственные эвакуационные выходы наружу, не требуется в отсутствии устройства их общих коридоров. При устройстве общих коридоров таких помещений в жилых зданиях высотой более 28 м или при площади этих помещений более 800 м2 следует предусматривать удаление продуктов горения, соотвстствстю, из коридоров или непосредственно из помещений."
EJIEHA
Спасибо за письмо, надо будет поискать номер его. Но в данном случае полно помещений с выходом не наружу, а в коридор. По мне, так ломится решение - естественное ДУ через незадуваемые фонари над коридором.
Серега ППМ
Принципиальное решение по удалению продуктов горения - это уже второй вопрос.
Требуется ли дымоудаление для коридора? Если да то по какому пункту СП или СНиПа?

Я так понимаю, согласно письму, снипу ОВК и СП не один пункт не говорит о необходимости ДУ для данного коридора.
EJIEHA
Конечно нет. Таки будете удалять дым из каждого павильончика? wink.gif
Серега ППМ
Зачем удалять дым из каждого павильона? Площадь каждого павильона менее 200 м2 - по снипу удалять дым не требуется.
EJIEHA
Вы сами привели пункт с #5 сообщении, по которому надо удалять. А теперь приплели 200 м2, которые совсем от другом.
Серега ППМ
Архивы и торговые залы в данном случае не подходят. Вы написали, что коридор - это путь эвакуации и не является общественным помещением, а торговые помещения имеют естественное освещение. Получается по данному пункту удаление дыма тоже не требуется.

Уважаемая, EJIEHA! Вы говорите общими фразами, я Вас не понимаю, не вижу конкретики. Требуется ли дымоудаление из помещений? Если да то по какому пункту СП или СНиПа?
EJIEHA
Фрамуги открывающиеся и с приводами? Обязательно спросят, чем обеспечиваете незадуваемость тех фрамуг. А про пункты... надо, чтобы работало.
Серега ППМ
Откуда взялись фрамуги с приводами?
В коридоре нет фонарей и окон, а в торговых павильонах окна не открываются.
EJIEHA
Личная просьба - отпишитесь потом, чем у Вас закончилось.
korkvenc
1 Как осуществляется тушение в торговых залах (при наличии)? — п. 7.3 а). При отсутствии — дымоудаление обязательно, независимо от площади.
2 Законодатель явно разделяет «коридоры» и «помещений». В вашем случае (при условии ненужности удаления из торговых залов) дымоудаление из коридора одноэтажного здания длиной до 60 м не требуется.
3 Если отсутствует водяное пожаротушения из залов возможно применение п. 7.2 последний абзац. В этом случае следует предусмотреть дымоудаление через примыкающий коридор системой с *механическим* побуждением — п. 7.9 применить не можем — в нём говорится о *помещениях* одноэтажных зданий.

P.S. Всё вышесказанное относится к СП 7.13130.2009.