Добрый день, коллеги!
ТЦ длинной 100м (см. прикрепленный файл), одноэтажное здание, площадь торговых помещений менее 200м2, коридор длинной чуть больше 50 м без естественного освещения с тремя входами.
Требуется ли дымоудаление для коридора? Если да то по какому пункту СП или СНиПа?
Серега ППМ
25.2.2013, 19:25
п. 7.2 в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 - В4; общественных и многофункциональных;
У меня 1 этажное здание...
Если ваш коридор не под что не попадает, что вас смущает? Повыпригивают из окон смежных кабинетов, первый этаж как никак поди не ушибутся насмерть
Серега ППМ
26.2.2013, 19:30
))) по поводу окон согласен.
но есть еще один пункт и)
и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги;
- торговых залов магазинов;
Коридор ТЦ является ли общественным помемещением? По данному пункту нужно ли предусматривать дымоудаление?
Помещения на плане - это торговые павильоны или как?
К слову, коридор - это путь эвакуации, а не просто помещение.
Серега ППМ
27.2.2013, 14:53
Совершенно верно - торговые повильоны!
Вооооот. Вас не волнует, что ДУ из них делать надо?
Цитата(EJIEHA @ 27.2.2013, 23:19)

Вооооот. Вас не волнует, что ДУ из них делать надо?
Тут где то проскакивало письмо-разъяснение от ВНИИПО, в котором говорится, что:
"Удаление продуктов горения из торговых залов предприятий розничной торговли и др. встроенных помещений (при допускаемой противопожарными и санитарно-гигиеническими нормами возможности их указанного размещения на нижнем этаже жилых зданий) площадью до 800 м2, имеющих непосредственные эвакуационные выходы наружу, не требуется в отсутствии устройства их общих коридоров. При устройстве общих коридоров таких помещений в жилых зданиях высотой более 28 м или при площади этих помещений более 800 м2 следует предусматривать удаление продуктов горения, соотвстствстю, из коридоров или непосредственно из помещений."
Спасибо за письмо, надо будет поискать номер его. Но в данном случае полно помещений с выходом не наружу, а в коридор. По мне, так ломится решение - естественное ДУ через незадуваемые фонари над коридором.
Серега ППМ
28.2.2013, 17:58
Принципиальное решение по удалению продуктов горения - это уже второй вопрос.
Требуется ли дымоудаление для коридора? Если да то по какому пункту СП или СНиПа?
Я так понимаю, согласно письму, снипу ОВК и СП не один пункт не говорит о необходимости ДУ для данного коридора.
Конечно нет. Таки будете удалять дым из каждого павильончика?
Серега ППМ
1.3.2013, 16:18
Зачем удалять дым из каждого павильона? Площадь каждого павильона менее 200 м2 - по снипу удалять дым не требуется.
Вы сами привели пункт с #5 сообщении, по которому надо удалять. А теперь приплели 200 м2, которые совсем от другом.
Серега ППМ
2.3.2013, 11:18
Архивы и торговые залы в данном случае не подходят. Вы написали, что коридор - это путь эвакуации и не является общественным помещением, а торговые помещения имеют естественное освещение. Получается по данному пункту удаление дыма тоже не требуется.
Уважаемая, EJIEHA! Вы говорите общими фразами, я Вас не понимаю, не вижу конкретики. Требуется ли дымоудаление из помещений? Если да то по какому пункту СП или СНиПа?
Фрамуги открывающиеся и с приводами? Обязательно спросят, чем обеспечиваете незадуваемость тех фрамуг. А про пункты... надо, чтобы работало.
Серега ППМ
3.3.2013, 17:51
Откуда взялись фрамуги с приводами?
В коридоре нет фонарей и окон, а в торговых павильонах окна не открываются.
Личная просьба - отпишитесь потом, чем у Вас закончилось.
korkvenc
13.3.2013, 20:34
1 Как осуществляется тушение в торговых залах (при наличии)? — п. 7.3 а). При отсутствии — дымоудаление обязательно, независимо от площади.
2 Законодатель явно разделяет «коридоры» и «помещений». В вашем случае (при условии ненужности удаления из торговых залов) дымоудаление из коридора одноэтажного здания длиной до 60 м не требуется.
3 Если отсутствует водяное пожаротушения из залов возможно применение п. 7.2 последний абзац. В этом случае следует предусмотреть дымоудаление через примыкающий коридор системой с *механическим* побуждением — п. 7.9 применить не можем — в нём говорится о *помещениях* одноэтажных зданий.
P.S. Всё вышесказанное относится к СП 7.13130.2009.