устройство вентиляции химической лаборатории, работа с плавиковой кислотой |
|
|
|
2.7.2014, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(jota @ 1.7.2014, 15:46)  Разный расход можно попробовать VAV клапаном на каждом шкафу с ручным управлением эл.приводом: или простым потенциометром с шкалой, или источником 0-10 В с цифровым дисплеем. Открытие по ощущению тяги или рекомендованное по замерам. Вентилятор, если он не с ЕС мотором, а с частотником можно установить на dP-const. Обычно постоянная вытяжка из нижней части шкафа это отдельная система непрерывного вентилирования с 100% резервом. Скорее всего, фильтры-поглотители химических компонентов существуют, но надо определить точную классификацию этих элементов. Одно дело задерживать крупные, по сравнению с молекулами, бактерии и микробы НЕРА фильтрами, другое дело - задерживать молекулы химических веществ. Здесь нужна нейтрализация, т.е. реакция с превращением вредных веществ в безвредные или абсорбция. Но у вас есть ещё одна проблема - компенсация вытягиваемого воздуха наружным и тоже переменная. Да, фильтры такие не найти. Вот предложили систему контроля расхода воздуха, думаю поможет. Применяли такое на пищевом производстве.
|
|
|
|
|
2.7.2014, 10:50
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.3.2014
Пользователь №: 228604

|
наладка выт.шкафов в закрытом положении - как укрытия(разряжение 5-10) в открытом 0.3 - 0.5 м/сек ( исключить выбивание - проверить задымлением) На практике хватает 600-1200 м3 на шкаф
|
|
|
|
|
2.7.2014, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Странная Белка @ 2.7.2014, 10:12)  Да, фильтры такие не найти. Вот предложили систему контроля расхода воздуха, думаю поможет. Применяли такое на пищевом производстве. Я решал простой децентрализацией: один шкаф - один вентилятор и отдельная компенсирующая приточка в самом помещении лаборатории, сблокированная с вентилятором шкафа. Это не считая общеобменной приточновытяжной системы, которая работала независимо от шкафов. Это вышло дешевле и функциональнее, чем централизованная система вытяжных шкафов с VAV регулированием. Централизованные системы управления предлагаются не только Halton. Есть Waldner н.п. и др. производители химоборудования.
Сообщение отредактировал jota - 2.7.2014, 11:21
|
|
|
|
|
2.7.2014, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(jota @ 2.7.2014, 12:20)  Я решал простой децентрализацией: один шкаф - один вентилятор и отдельная компенсирующая приточка в самом помещении лаборатории, сблокированная с вентилятором шкафа. Это не считая общеобменной приточновытяжной системы, которая работала независимо от шкафов. Это вышло дешевле и функциональнее, чем централизованная система вытяжных шкафов с VAV регулированием. Централизованные системы управления предлагаются не только Halton. Есть Waldner н.п. и др. производители химоборудования. Так в том-то и проблема, что они уже так запроектировали - приток на общую систему посадили, а на вытяжку только один вентилятор предусмотрели. И уже все воздуховоды развели. особенность платформ, что там все очень компактно - не повернуться. Вентиляторов не добавить - ничего уже увеличить нельзя.
|
|
|
|
|
2.7.2014, 14:48
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.3.2014
Пользователь №: 228604

|
При проведении хим.анализов используется копеечное кол-во хим.в-в время контакта хим.в-в с воздухом всего суммарно несколько минут(технологический процесс) добавь в свой расчет поправки и получишь: в лабораториях вент.шкафы нужны для ....
|
|
|
|
|
2.7.2014, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Странная Белка @ 2.7.2014, 12:03)  Так в том-то и проблема, что они уже так запроектировали - приток на общую систему посадили, а на вытяжку только один вентилятор предусмотрели. И уже все воздуховоды развели. особенность платформ, что там все очень компактно - не повернуться. Вентиляторов не добавить - ничего уже увеличить нельзя. Значит надо оставить как есть, только предусмотреть клапаны на шкафах. Для минимальной вытяжки есть старые решения: 1. просверлить отверстия в закрывающей пластине по площади на нужный расход или подрезать пластину на ту же площадь. 2. отрегулировать концевой выключатель привода на неполное закрытие. Можно использовать CAV с эл.приводом и на лимбе установить максимум и минимум. И всё будет нормально в работе. Главное при сдаче грамотно произвести замеры...чтоб сдать.
|
|
|
|
|
3.7.2014, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(jota @ 2.7.2014, 16:45)  Значит надо оставить как есть, только предусмотреть клапаны на шкафах. Для минимальной вытяжки есть старые решения: 1. просверлить отверстия в закрывающей пластине по площади на нужный расход или подрезать пластину на ту же площадь. 2. отрегулировать концевой выключатель привода на неполное закрытие. Можно использовать CAV с эл.приводом и на лимбе установить максимум и минимум. И всё будет нормально в работе. Главное при сдаче грамотно произвести замеры...чтоб сдать.  Ой, ну вы что! Это ж норвеги. Какое-там дырки сверлить, у них нормы такие, что шаг вправо, шаг влево - расстрел. Нашли еще у TROX приемлемую систему. Которая вобщем-то в том и заключается, что VAVы на все ветки, приток - констант, и дополнительной вытяжкой разряжение поддерживать и балансировать. Видимо что-то такое и примем. Главное, чтоб норвеги согласовали.
|
|
|
|
|
1.8.2014, 6:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821

|
 Вытяжной лаб. шкаф не имеет фильтра, работы ведутся с серной кислотой в мизерных долях, Вопрос: Что за фильтры ставятся в данном случаи?
|
|
|
|
|
1.8.2014, 7:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Обычно при малом содержании вредностей расчёты рассеивания в разделе ООС доказывают, что очистка вытяжного воздуха вообще не требуется.
|
|
|
|
|
3.8.2014, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821

|
СПАСИБО
|
|
|
|
|
3.12.2014, 17:19
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 225190

|
Имеется весовая, в которой развешивают химикаты (Борная кислота - 0,068; Натр едкий - 0,047; диНатрий сернокислый - 0,094; Никеля сульфат - 0,022; Олово сульфат - 0,047 вообще 1 класс опасности) Выбрасываю транзитом через АБ помещения, венткамеру и на кровлю,или долго-долго по фасаду примерно метров 30 до точки выброса. Хим.лаборатория под венткамерой((
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|