Гидрозатвор, Принцип действия гидрозатвора |
|
|
|
26.2.2013, 7:21
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134373

|
Здраствуйте, раскажите пожалуста по подробнее про гидрозатвор который стоит рядом с деаэратором.
|
|
|
|
|
26.2.2013, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Смотри здесь: http://www.vest72.narod.ru/writeGZ.htmОдно не пойму, своими ручками поискать, головой подумать, религия не позволяет? Или трафик так сильно ограничен?
|
|
|
|
|
26.2.2013, 11:56
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134373

|
Информацию по гидрозатвору нашел сначала но этого мало, если повысилось давление и сработал гидрозатвор то по каким трубам и куда идет пароводяная смесь.
|
|
|
|
|
26.2.2013, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Вода из сбросной петли, по превышению давления, попадает в бачёк г/з, пар, через трубу на верхнем донышке бачка, дует в атмосферу. Найдите литературу по котельным установкам, много полезного и интересного узнаете.
|
|
|
|
|
26.2.2013, 12:14
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134373

|
там есть дренажная линия которая соедена с расширительным бачком в котором находиться вода, если сработал гидрозатвор то пароводенная смесь уходит через дренажную линию
|
|
|
|
|
26.2.2013, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Зачем же спрашиваете, если не хотите слушать? И, что за фантазии про пароводяную смесь...
|
|
|
|
|
26.2.2013, 12:53
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134373

|
все что вы написали это я понял, а меня интересует дренажная линия с нее может что то уходить или нет.
|
|
|
|
|
26.2.2013, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
У г/з четыре трубы: 1. Подключение к ДА для сбоса пара - меньшая по высоте петля. 2. Перелив - бОльшая петля. 3. Сброс пара в атмосферу. 4. Слив воды в дренаж.
|
|
|
|
|
26.2.2013, 13:13
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134373

|
GZ.jpg ( 9,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14меня вот эта труба интересует
Прикрепленные файлы
GZ.jpg ( 9,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
|
|
|
|
|
26.2.2013, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Слив воды в дренаж. Короткая она, на рисунке, такая же идет в заводской поставке, по месту монтажа к ней приваривается продолжение к безнапорному дренажу.
|
|
|
|
|
26.2.2013, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Алексей 08 @ 26.2.2013, 8:21)  Здраствуйте, раскажите пожалуста по подробнее про гидрозатвор который стоит рядом с деаэратором. Завтра спросите: - А, что это такое на деаэраторе сверху, из нее еще труба торчит!
|
|
|
|
|
27.2.2013, 6:24
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134373

|
Здраствуйте, вот эта короткая труба которую я обозначил они её удлинили пустили в дренаж или в канализацию. По этой дренажной линии при срабатывании гидрозатвора будет идти пар или вода.
DA_25.jpg ( 85,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 87а вот еще один рисунок
|
|
|
|
|
27.2.2013, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Алексей 08 @ 27.2.2013, 7:24)  Здраствуйте, вот эта короткая труба которую я обозначил они её удлинили пустили в дренаж или в канализацию. По этой дренажной линии при срабатывании гидрозатвора будет идти пар или вода. И как же в нее попадет пар?
|
|
|
|
|
28.2.2013, 16:20
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183507

|
Это перелив при заполнении гидрозатвора. Пар при срабатывании туда ни коим образом попадать не должен.
|
|
|
|
|
28.2.2013, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Ventus_NB @ 28.2.2013, 17:20)  Это перелив при заполнении гидрозатвора. Пар при срабатывании туда ни коим образом попадать не должен. Да? А меня учили, что это перелив при переполнении ДА.
|
|
|
|
|
6.3.2013, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844

|
Пар в дренаж попасть очень даже может, в случае когда выбьет гидрозатвор и вода из бачка стечет, то пока его не заполнишь, будет идти пар, как вверх, так и вниз
|
|
|
|
|
  |