> Гидрозатвор, Принцип действия гидрозатвора
Алексей 08
сообщение 26.2.2013, 7:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134373



Здраствуйте, раскажите пожалуста по подробнее про гидрозатвор который стоит рядом с деаэратором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.2.2013, 9:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Смотри здесь: http://www.vest72.narod.ru/writeGZ.htm
Одно не пойму, своими ручками поискать, головой подумать, религия не позволяет? Или трафик так сильно ограничен? mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей 08
сообщение 26.2.2013, 11:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134373



Информацию по гидрозатвору нашел сначала но этого мало, если повысилось давление и сработал гидрозатвор то по каким трубам и куда идет пароводяная смесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.2.2013, 12:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Вода из сбросной петли, по превышению давления, попадает в бачёк г/з, пар, через трубу на верхнем донышке бачка, дует в атмосферу.
Найдите литературу по котельным установкам, много полезного и интересного узнаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей 08
сообщение 26.2.2013, 12:14
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134373



там есть дренажная линия которая соедена с расширительным бачком в котором находиться вода, если сработал гидрозатвор то пароводенная смесь уходит через дренажную линию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.2.2013, 12:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Зачем же спрашиваете, если не хотите слушать?
И, что за фантазии про пароводяную смесь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей 08
сообщение 26.2.2013, 12:53
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134373



все что вы написали это я понял, а меня интересует дренажная линия с нее может что то уходить или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.2.2013, 13:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



У г/з четыре трубы:
1. Подключение к ДА для сбоса пара - меньшая по высоте петля.
2. Перелив - бОльшая петля.
3. Сброс пара в атмосферу.
4. Слив воды в дренаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей 08
сообщение 26.2.2013, 13:13
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134373



Прикрепленный файл  GZ.jpg ( 9,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

меня вот эта труба интересует
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GZ.jpg ( 9,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.2.2013, 13:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Слив воды в дренаж. Короткая она, на рисунке, такая же идет в заводской поставке, по месту монтажа к ней приваривается продолжение к безнапорному дренажу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.2.2013, 14:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Алексей 08 @ 26.2.2013, 8:21) *
Здраствуйте, раскажите пожалуста по подробнее про гидрозатвор который стоит рядом с деаэратором.

Завтра спросите: - А, что это такое на деаэраторе сверху, из нее еще труба торчит!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей 08
сообщение 27.2.2013, 6:24
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134373



Здраствуйте, вот эта короткая труба которую я обозначил они её удлинили пустили в дренаж или в канализацию. По этой дренажной линии при срабатывании гидрозатвора будет идти пар или вода.

Прикрепленный файл  DA_25.jpg ( 85,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87

а вот еще один рисунок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.2.2013, 8:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Алексей 08 @ 27.2.2013, 7:24) *
Здраствуйте, вот эта короткая труба которую я обозначил они её удлинили пустили в дренаж или в канализацию. По этой дренажной линии при срабатывании гидрозатвора будет идти пар или вода.

И как же в нее попадет пар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ventus_NB
сообщение 28.2.2013, 16:20
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183507



Это перелив при заполнении гидрозатвора. Пар при срабатывании туда ни коим образом попадать не должен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.2.2013, 17:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Ventus_NB @ 28.2.2013, 17:20) *
Это перелив при заполнении гидрозатвора. Пар при срабатывании туда ни коим образом попадать не должен.

Да? А меня учили, что это перелив при переполнении ДА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 6.3.2013, 17:41
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Пар в дренаж попасть очень даже может, в случае когда выбьет гидрозатвор и вода из бачка стечет, то пока его не заполнишь, будет идти пар, как вверх, так и вниз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 10:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных