Полная версия этой страницы:
Гидрозатвор
Алексей 08
26.2.2013, 7:21
Здраствуйте, раскажите пожалуста по подробнее про гидрозатвор который стоит рядом с деаэратором.
Смотри здесь:
http://www.vest72.narod.ru/writeGZ.htmОдно не пойму, своими ручками поискать, головой подумать, религия не позволяет? Или трафик так сильно ограничен?
Алексей 08
26.2.2013, 11:56
Информацию по гидрозатвору нашел сначала но этого мало, если повысилось давление и сработал гидрозатвор то по каким трубам и куда идет пароводяная смесь.
Вода из сбросной петли, по превышению давления, попадает в бачёк г/з, пар, через трубу на верхнем донышке бачка, дует в атмосферу.
Найдите литературу по котельным установкам, много полезного и интересного узнаете.
Алексей 08
26.2.2013, 12:14
там есть дренажная линия которая соедена с расширительным бачком в котором находиться вода, если сработал гидрозатвор то пароводенная смесь уходит через дренажную линию
Зачем же спрашиваете, если не хотите слушать?
И, что за фантазии про пароводяную смесь...
Алексей 08
26.2.2013, 12:53
все что вы написали это я понял, а меня интересует дренажная линия с нее может что то уходить или нет.
У г/з четыре трубы:
1. Подключение к ДА для сбоса пара - меньшая по высоте петля.
2. Перелив - бОльшая петля.
3. Сброс пара в атмосферу.
4. Слив воды в дренаж.
Алексей 08
26.2.2013, 13:13
Слив воды в дренаж. Короткая она, на рисунке, такая же идет в заводской поставке, по месту монтажа к ней приваривается продолжение к безнапорному дренажу.
Цитата(Алексей 08 @ 26.2.2013, 8:21)

Здраствуйте, раскажите пожалуста по подробнее про гидрозатвор который стоит рядом с деаэратором.
Завтра спросите: - А, что это такое на деаэраторе сверху, из нее еще труба торчит!
Алексей 08
27.2.2013, 6:24
Здраствуйте, вот эта короткая труба которую я обозначил они её удлинили пустили в дренаж или в канализацию. По этой дренажной линии при срабатывании гидрозатвора будет идти пар или вода.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаа вот еще один рисунок
Цитата(Алексей 08 @ 27.2.2013, 7:24)

Здраствуйте, вот эта короткая труба которую я обозначил они её удлинили пустили в дренаж или в канализацию. По этой дренажной линии при срабатывании гидрозатвора будет идти пар или вода.
И как же в нее попадет пар?
Ventus_NB
28.2.2013, 16:20
Это перелив при заполнении гидрозатвора. Пар при срабатывании туда ни коим образом попадать не должен.
Цитата(Ventus_NB @ 28.2.2013, 17:20)

Это перелив при заполнении гидрозатвора. Пар при срабатывании туда ни коим образом попадать не должен.
Да? А меня учили, что это перелив при переполнении ДА.
Артем Самара
6.3.2013, 17:41
Пар в дренаж попасть очень даже может, в случае когда выбьет гидрозатвор и вода из бачка стечет, то пока его не заполнишь, будет идти пар, как вверх, так и вниз
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,