Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидрозатвор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Алексей 08
Здраствуйте, раскажите пожалуста по подробнее про гидрозатвор который стоит рядом с деаэратором.
Галиев
Смотри здесь: http://www.vest72.narod.ru/writeGZ.htm
Одно не пойму, своими ручками поискать, головой подумать, религия не позволяет? Или трафик так сильно ограничен? mad.gif
Алексей 08
Информацию по гидрозатвору нашел сначала но этого мало, если повысилось давление и сработал гидрозатвор то по каким трубам и куда идет пароводяная смесь.
Галиев
Вода из сбросной петли, по превышению давления, попадает в бачёк г/з, пар, через трубу на верхнем донышке бачка, дует в атмосферу.
Найдите литературу по котельным установкам, много полезного и интересного узнаете.
Алексей 08
там есть дренажная линия которая соедена с расширительным бачком в котором находиться вода, если сработал гидрозатвор то пароводенная смесь уходит через дренажную линию
Галиев
Зачем же спрашиваете, если не хотите слушать?
И, что за фантазии про пароводяную смесь...
Алексей 08
все что вы написали это я понял, а меня интересует дренажная линия с нее может что то уходить или нет.
Галиев
У г/з четыре трубы:
1. Подключение к ДА для сбоса пара - меньшая по высоте петля.
2. Перелив - бОльшая петля.
3. Сброс пара в атмосферу.
4. Слив воды в дренаж.
Алексей 08
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
меня вот эта труба интересует
Галиев
Слив воды в дренаж. Короткая она, на рисунке, такая же идет в заводской поставке, по месту монтажа к ней приваривается продолжение к безнапорному дренажу.
Галиев
Цитата(Алексей 08 @ 26.2.2013, 8:21) *
Здраствуйте, раскажите пожалуста по подробнее про гидрозатвор который стоит рядом с деаэратором.

Завтра спросите: - А, что это такое на деаэраторе сверху, из нее еще труба торчит!
Алексей 08
Здраствуйте, вот эта короткая труба которую я обозначил они её удлинили пустили в дренаж или в канализацию. По этой дренажной линии при срабатывании гидрозатвора будет идти пар или вода.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
а вот еще один рисунок
Галиев
Цитата(Алексей 08 @ 27.2.2013, 7:24) *
Здраствуйте, вот эта короткая труба которую я обозначил они её удлинили пустили в дренаж или в канализацию. По этой дренажной линии при срабатывании гидрозатвора будет идти пар или вода.

И как же в нее попадет пар?
Ventus_NB
Это перелив при заполнении гидрозатвора. Пар при срабатывании туда ни коим образом попадать не должен.
Галиев
Цитата(Ventus_NB @ 28.2.2013, 17:20) *
Это перелив при заполнении гидрозатвора. Пар при срабатывании туда ни коим образом попадать не должен.

Да? А меня учили, что это перелив при переполнении ДА.
Артем Самара
Пар в дренаж попасть очень даже может, в случае когда выбьет гидрозатвор и вода из бачка стечет, то пока его не заполнишь, будет идти пар, как вверх, так и вниз
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.