Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> "Отвод" кабеля
mr.trololo
сообщение 26.2.2013, 10:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.11.2012
Пользователь №: 168846



Добрый день!
Занимаюсь автоматикой, к моему шкафу подключается электрический бойлер 120кВт. Т.е. запитывается мой шкаф, от него бойлер и несколько насосов по 2.5 кВт. С такими мощностями сталкиваюсь впервые, не знаю как лучше сделать внутреннее распределение : вводной автомат -"распределительное устройство" - автоматика - потребители. Что использовать в качестве "распределительного устройства" ? получается что вводной кабель 95-120 мм2, а на насосы - 2.5. Как осуществить переход?
Видел у АВВ распределительные боксы BRU250, но там выходные клеммы максимум 35мм2.
Подскажите, как сделать, на что обратить внимание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 26.2.2013, 11:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(mr.trololo @ 26.2.2013, 11:55) *
Добрый день!
Занимаюсь автоматикой, к моему шкафу подключается электрический бойлер 120кВт. Т.е. запитывается мой шкаф, от него бойлер и несколько насосов по 2.5 кВт. С такими мощностями сталкиваюсь впервые, не знаю как лучше сделать внутреннее распределение : вводной автомат -"распределительное устройство" - автоматика - потребители. Что использовать в качестве "распределительного устройства" ? получается что вводной кабель 95-120 мм2, а на насосы - 2.5. Как осуществить переход?
Видел у АВВ распределительные боксы BRU250, но там выходные клеммы максимум 35мм2.
Подскажите, как сделать, на что обратить внимание?

самый простой (но не самый дешевый) вариант, сделать небольшую систему сборных шин с отходящими фидерами, производителей много: вариант 1, вариант 2, вариант 3... и т.д.

вот типа как на фото слева сверху
Прикрепленный файл  fot07.jpg ( 336,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40



Сообщение отредактировал zadvor - 26.2.2013, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 27.2.2013, 10:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



у легранда их как собак нерезанных
http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=i...D0%B8%20Legrand
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifter_1987
сообщение 1.3.2013, 8:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113517



на сечение 120мм2 в любом случае одевать муфту концевую и под болты сажать на клеммы автомата, а с него вам уже правильно подсказали-сделать систему сборных шин, а от них ответвления к отходящим линиям...вобщем вам придется брать большой шкаф, кучу дин реек, крепежа, изоляторов, сборные шины и т.д. чтото типо э того можно брать http://www.grinenergosnab.ru/tovari-detail/3-776/
посмотрите вот эту тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=551 (правда там много страниц) где ваши коллеги выкладывают фото своих шкафов)думаю найдете наглядное отображение ответа на ваш вопрос)удачи)

если что пишите в личку-поможем собрать Ваш шкаф
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 1.3.2013, 9:04
Сообщение #5


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Можно и чуть попроще сделать (т.к. бойлер только один) - использовав тот факт, что, согласно ПУЭ, под один болт можно зажимать до 2 наконечников. А именно:
1) один наконечник на выход автомата - это отвод 95 кв.мм на бойлер,
2) второй наконечник под тот же болт автомата - это отвод 35 кв.мм на сборную шину автоматов насосов, автоматики и т.п.
Ну вводной кабель всё равно крепится с другой стороны вводного автомата...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максимович
сообщение 3.3.2013, 8:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 1.9.2010
Из: Украина
Пользователь №: 70335



Надо видоизменить задачу. От шкафа для питания бойлера мощностью 120 кВт и группы насосов запитан шкаф автоматики. Теперь логически верно. Автомат и контактор на 200 А для бойлера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 3.3.2013, 13:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Меня всегда интересовал вопрос – кто будет обслуживать такой шкаф? Электрики или автоматчики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максимович
сообщение 3.3.2013, 18:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 1.9.2010
Из: Украина
Пользователь №: 70335



Конечно электрики! Это автоматчик mr.trololo размечтался.
Повторюсь. От шкафа для питания бойлера мощностью 120 кВт и группы насосов запитана автоматика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.trololo
сообщение 4.3.2013, 9:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.11.2012
Пользователь №: 168846



Всем спасибо за ответы!
Склонялся к варианту шин, т.к. распределительный бокс с нужными отводами пока не нашел (почти везде один вход 95 мм2 и несколько выходов макс 35 мм2). На данный момент идет корректировка раздела ТМ, может и бойлера не будет, может другой будет smile.gif
При варианте "голого" бойлера с 4 ТЭНами по 30кВт проще будет использовать распределительный бокс 95- 4*16 .
Цитата(Максимович @ 3.3.2013, 9:19) *
Надо видоизменить задачу. От шкафа для питания бойлера мощностью 120 кВт и группы насосов запитан шкаф автоматики. Теперь логически верно. Автомат и контактор на 200 А для бойлера.
0
Задача пока стоит сделать гибридный шкаф, от которого идет и запитка и управление. Кто обслуживать будет - не знаю, как договорится эксплуатация. В моей небольшой практике такие гибридные шкафы в ИТП меньшей мощности (суммарная мощность до 70кВт) обслуживали автоматчики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных