Пожаротушение большого магазина |
|
|
|
26.2.2013, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Коллеги, есть большой магазин (гипермаркет) 1 этажный, с андресолью Площадь более 22000м2, высота здания более 7 метров. Прошу помочь, дать ссылку, сколько требуется воды на наружное пожаротушение (и сколько при жтом должно быть гидрантов)
Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
27.2.2013, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(MAverick @ 26.2.2013, 17:29)  Коллеги, есть большой магазин (гипермаркет) 1 этажный, с андресолью Площадь более 22000м2, высота здания более 7 метров. Прошу помочь, дать ссылку, сколько требуется воды на наружное пожаротушение (и сколько при жтом должно быть гидрантов)
Заранее спасибо. Где находится объект ? Если не Москва, то по СНиП 2.04.02-84* Таблицы 7 и 8 Если Москва, то 110 л/с
|
|
|
|
|
27.2.2013, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Оп, оп, оп! Прошу Пани дайте ссылку на Москву! 110 л/с это круто, а где это нормируется? СНиП 2.04.02-84* сейчас действует? На СП какойто.13330-20ХХ не заменен?
Сообщение отредактировал MAverick - 27.2.2013, 8:18
|
|
|
|
|
27.2.2013, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Примечание. Расходы воды на наружное пожаротушение зданий высотой или объемом свыше указанных в табл. 6, а также общественных зданий объемом свыше 25 тыс. м3 с большим скоплением людей (зрелищные предприятия, торговые центры, универмаги и др.) надлежит принимать и согласовывать в установленном порядке.
- Интерестное примечание по таблице 6. И у кого это согласовывать и брать запрос на объем? - Объект в Санк Петербурге!
|
|
|
|
|
27.2.2013, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(MAverick @ 27.2.2013, 9:18)  Оп, оп, оп! Прошу Пани дайте ссылку на Москву! 110 л/с это круто, а где это нормируется? СНиП 2.04.02-84* сейчас действует? На СП какойто.13330-20ХХ не заменен? http://files.stroyinf.ru/Data1/55/55313/5 Требования пожарной безопасности к расходам воды на наружное пожаротушение Цитата(MAverick @ 27.2.2013)  И у кого это согласовывать и брать запрос на объем? спецТУ
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 27.2.2013, 10:04
|
|
|
|
|
27.2.2013, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(MAverick @ 27.2.2013, 9:18)  Оп, оп, оп! Прошу Пани дайте ссылку на Москву! 110 л/с это круто, а где это нормируется? СНиП 2.04.02-84* сейчас действует? На СП какойто.13330-20ХХ не заменен? В Москве на наружное тушение 100л/с. Документ об этом (когда-то его видел, вроде бы от УПО Москвы) выходил в конце шестидесятых. Точнее скажут в Мосгорэкспертизе. Оказывается, по СП8 стало 110. Неужели 100 им не хватает?
Сообщение отредактировал BTS - 27.2.2013, 10:26
|
|
|
|
|
27.2.2013, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(BTS @ 27.2.2013, 11:23)  Оказывается, по СП8 стало 110. Неужели 100 им не хватает?  так СП дополнило СНиП...раньше ограничение было 1 млн. человек...
|
|
|
|
|
27.2.2013, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Коллеги, а для моего случая можно сюда копирайт сделать? Не понимаю я в ПТ пока так холосо как Вы, о почтенные гуру!
|
|
|
|
|
27.2.2013, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(MAverick @ 27.2.2013, 11:58)  Коллеги, а для моего случая можно сюда копирайт сделать? Не понимаю я в ПТ пока так холосо как Вы, о почтенные гуру! ну на сколькоя знаю в Питере то народу тоже поболе миллиона  .......
|
|
|
|
|
27.2.2013, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Про 8.13330 понял... Вопрос только что там здание 2 этажа, точнее 1 этаж + маханькая андресоль. + Вопрос, как считать паркинг под зданием? Как этаж? Или как?
|
|
|
|
|
27.2.2013, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(MAverick @ 27.2.2013, 13:31)  Про 8.13330 понял... Вопрос только что там здание 2 этажа, точнее 1 этаж + маханькая андресоль. + Вопрос, как считать паркинг под зданием? Как этаж? Или как? стандартный этаж 3,6 м...вы говорите , что у вас 7 м высота...получается что надо добывать спецТУ а вы паркинг снаружи тушить собираетесь ?)
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 27.2.2013, 13:27
|
|
|
|
|
27.2.2013, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Паркинг? Да, он зарыт только с одной стороны. СТУ кстати пришли... 45 литров!
|
|
|
|
|
27.2.2013, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(MAverick @ 27.2.2013, 16:07)  Паркинг? Да, он зарыт только с одной стороны. СТУ кстати пришли... 45 литров! ну вот вам и карты в руки)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|