Коллеги, есть большой магазин (гипермаркет) 1 этажный, с андресолью
Площадь более 22000м2, высота здания более 7 метров.
Прошу помочь, дать ссылку, сколько требуется воды на наружное пожаротушение (и сколько при жтом должно быть гидрантов)


Заранее спасибо.
Elenk_@
Цитата(MAverick @ 26.2.2013, 17:29) *
Коллеги, есть большой магазин (гипермаркет) 1 этажный, с андресолью
Площадь более 22000м2, высота здания более 7 метров.
Прошу помочь, дать ссылку, сколько требуется воды на наружное пожаротушение (и сколько при жтом должно быть гидрантов)


Заранее спасибо.

Где находится объект ?
Если не Москва, то по СНиП 2.04.02-84* Таблицы 7 и 8
Если Москва, то 110 л/с
MAverick
Оп, оп, оп!
Прошу Пани дайте ссылку на Москву! 110 л/с это круто, а где это нормируется?
СНиП 2.04.02-84* сейчас действует? На СП какойто.13330-20ХХ не заменен?
MAverick
Примечание. Расходы воды на наружное пожаротушение зданий высотой или объемом свыше указанных в табл. 6, а также общественных зданий объемом свыше 25 тыс. м3 с большим скоплением людей (зрелищные предприятия, торговые центры, универмаги и др.) надлежит принимать и согласовывать в установленном порядке.

- Интерестное примечание по таблице 6.
И у кого это согласовывать и брать запрос на объем?
- Объект в Санк Петербурге!
Elenk_@
Цитата(MAverick @ 27.2.2013, 9:18) *
Оп, оп, оп!
Прошу Пани дайте ссылку на Москву! 110 л/с это круто, а где это нормируется?
СНиП 2.04.02-84* сейчас действует? На СП какойто.13330-20ХХ не заменен?

http://files.stroyinf.ru/Data1/55/55313/
5 Требования пожарной безопасности к расходам воды на наружное пожаротушение

Цитата(MAverick @ 27.2.2013) *
И у кого это согласовывать и брать запрос на объем?


спецТУ
BTS
Цитата(MAverick @ 27.2.2013, 9:18) *
Оп, оп, оп!
Прошу Пани дайте ссылку на Москву! 110 л/с это круто, а где это нормируется?
СНиП 2.04.02-84* сейчас действует? На СП какойто.13330-20ХХ не заменен?


В Москве на наружное тушение 100л/с. Документ об этом (когда-то его видел, вроде бы от УПО Москвы) выходил в конце шестидесятых. Точнее скажут в Мосгорэкспертизе.

Оказывается, по СП8 стало 110. Неужели 100 им не хватает? ohmy.gif
Elenk_@
Цитата(BTS @ 27.2.2013, 11:23) *
Оказывается, по СП8 стало 110. Неужели 100 им не хватает? ohmy.gif

так СП дополнило СНиП...раньше ограничение было 1 млн. человек...
MAverick
Коллеги, а для моего случая можно сюда копирайт сделать? Не понимаю я в ПТ пока так холосо как Вы, о почтенные гуру!
Elenk_@
Цитата(MAverick @ 27.2.2013, 11:58) *
Коллеги, а для моего случая можно сюда копирайт сделать? Не понимаю я в ПТ пока так холосо как Вы, о почтенные гуру!

ну на сколькоя знаю в Питере то народу тоже поболе миллиона rolleyes.gif .......
MAverick
Про 8.13330 понял...
Вопрос только что там здание 2 этажа, точнее 1 этаж + маханькая андресоль.
+ Вопрос, как считать паркинг под зданием? Как этаж? Или как?
Elenk_@
Цитата(MAverick @ 27.2.2013, 13:31) *
Про 8.13330 понял...
Вопрос только что там здание 2 этажа, точнее 1 этаж + маханькая андресоль.
+ Вопрос, как считать паркинг под зданием? Как этаж? Или как?

стандартный этаж 3,6 м...вы говорите , что у вас 7 м высота...получается что надо добывать спецТУ

а вы паркинг снаружи тушить собираетесь ?)
MAverick
Паркинг? Да, он зарыт только с одной стороны.
СТУ кстати пришли... 45 литров!
Elenk_@
Цитата(MAverick @ 27.2.2013, 16:07) *
Паркинг? Да, он зарыт только с одной стороны.
СТУ кстати пришли... 45 литров!

ну вот вам и карты в руки)